消防水量如何计算?
yzxgs
yzxgs Lv.4
2004年08月04日 19:51:27
只看楼主

一单体,设消火栓给水系统,室内消防水量:10L/S,室外30L/S,如果采用消防水泵、水箱联合供水方式,那消防水池容量应该如何计算?(火灾持续时间按2小时计算)一种意见:室内加室外,即(10+30)*3600*2/1000=288立方,另一种意见,室内加室外的一半,即(10=30/2)*2*3600/1000=180立方,正确的应该是?

一单体,设消火栓给水系统,室内消防水量:10L/S,室外30L/S,如果采用消防水泵、水箱联合供水方式,那消防水池容量应该如何计算?(火灾持续时间按2小时计算)一种意见:室内加室外,即(10+30)*3600*2/1000=288立方,另一种意见,室内加室外的一半,即(10=30/2)*2*3600/1000=180立方,正确的应该是?
免费打赏
tangjianlin989
2004年08月04日 21:38:35
2楼
如果火灾情况下能保证补水,因该是第一种算法减去补水量
回复
tangjianlin989
2004年08月04日 21:40:39
3楼
如果火灾情况下能保证补水,因该是第一种算法减去补水量
回复
戴飞
2004年08月05日 09:28:56
4楼
真的不懂啦。我们画图(上海)都是室外是市政环网直供,室内是消防水池供水。消防水池水量10*3600*2/1000=72立方。为什么规范上是室内外都要算呢?上海说是水源充足,消防时直接用消防车从室外消火栓加压供水,这样应该可以省去室外消防水量了。可是别的地方呢?到底怎么做啊~请教啊……
回复
gaobm_0
2004年08月05日 09:39:50
5楼
这个问题地方性较强,我是厦门的,这边的作法是:由市政管网引两路给水管与市政管网成环的话,水池无须设室外消防用水量;但像福州就不行了。所以要看地方消防部门的要求了!!!
回复
gjx_foshan
2004年08月05日 11:43:38
6楼
要计算室内加室外,如果有补水的,应减去火灾持续时间内的补水量,如果旁边有市政室外消火栓的话,可减去一个室外消火栓的补水量。不过现在一般设计院出来的设计都没有考虑补水问题,造成消防水池过大的现象经常有的
回复
tedaczd
2004年08月05日 12:58:50
7楼
a)假设室外供水可满足室外消防用水(压力和水量),供泵房的消防水池储水10*3600*2/1000=72
立方,还可减去室外用掉室外消防用水后的供水余量的补水,分小时计算。
B)假设不成立,室内加室外,即(10+30)*3600*2/1000=288立方,然后减区可补水量。
回复
henrychan
2004年08月05日 17:06:03
8楼
如有自喷系统,应该加上自喷流量
回复
yzxgs
2004年08月05日 21:20:44
9楼
规范上说消防水量按室内加室外的一半又如何理解?
回复
feelingangel
2004年08月06日 00:36:02
10楼
室外如果市政管的到,那就只要计算市内的
回复
wyq1970
2004年08月06日 06:46:53
11楼
计算应看市政管道是否能满足室外消防的要求,我们是按第一种方法计算,且不减消防时室外管道的进水量
回复

相关推荐