【紧急求助】一用水水表房就会传来大的躁音,该怎么处理
zerlinda
zerlinda Lv.2
2012年06月27日 16:47:12
只看楼主

各位专业人士,我来求助! 我们新买的房子,16层,房门斜对面就是水表房。只要别人家,还有自己一用水,水表房就会传来很大的躁音,晚上睡觉,即使是卧室门也紧关着,还是会被吵醒。 请问这个问题到底怎么处理,能不能处理掉,早上去找了物业,由于上班,也不知道他们派人检查过没。

各位专业人士,我来求助!

我们新买的房子,16层,房门斜对面就是水表房。只要别人家,还有自己一用水,水表房就会传来很大的躁音,晚上睡觉,即使是卧室门也紧关着,还是会被吵醒。

请问这个问题到底怎么处理,能不能处理掉,早上去找了物业,由于上班,也不知道他们派人检查过没。
免费打赏
zerlinda
2012年06月27日 16:56:43
2楼
好心人帮帮忙,我不懂这些啊
回复
qs_wang5216
2012年06月29日 09:07:22
3楼
表太小了,水流速度大,产生噪声,要更换水表。
回复
lookfish1982
2012年06月29日 09:38:48
5楼
管径太小或者水压力太大,管道的固定也没有做好,松动了估计
回复
xudy20052
2012年06月29日 09:49:33
6楼
如果你家水龙头压力正常,可能是水表房安装了减压阀,你一用水,减压阀工作产生噪音。原因是减压阀选型不正确,把减压阀换掉就没问题了。
回复
sadone
2012年06月29日 12:27:15
7楼
减压阀减压太大造成的。

我很好气 楼主你是业主吗,居然能找到给排水论坛来问。现在的业主太精了!
回复
lichangan1000
2012年06月29日 12:39:57
8楼
1.改变固有频率,就不会发生共振(共鸣)。方法改变管径大小。以前做过音乐厅,盥洗室用水总是产生噪音,经放大管径,噪音消除。
2.也有可能是减压阀减压值太大造成。调节阀后压力或二级串联减压。降低一次减压值。会有改变。
回复
zl19830211feng
2012年06月29日 12:50:28
9楼
应该是水压过大
管材可能也有共振
回复
zhanjinyun
2012年06月29日 13:38:03
10楼
回复
麦森
2012年06月29日 13:52:00
11楼
可能是共振引起的,试试调整水表阀门开启角度。
回复