封闭楼梯间墙上配电箱嵌墙暗装,请叫高人
ycjcxd
ycjcxd Lv.6
2012年06月27日 16:29:26
只看楼主

封闭楼梯间墙上配电箱嵌墙暗装,行不行,会不会降低封闭楼梯间的耐火等级如下图

封闭楼梯间墙上配电箱嵌墙暗装,行不行,会不会降低封闭楼梯间的耐火等级
如下图

封闭楼梯间.jpg

免费打赏
ycjcxd
2012年06月27日 16:29:56
2楼
自己先
回复
ycjcxd
2012年06月27日 16:32:17
3楼
解释:

与建筑设计防火规范 第7.4.2 .3条 除楼梯间的门之外,楼梯间的内墙上不应开设其它门窗洞口;有无冲突?

1 那么楼梯的正压送风口是不是洞口呀,因此,开桥架洞口完全可以的.只是要注意防火封堵
2 暗装楼层配电箱? 建议明装,此处非公共场所,不影响美观.暗装的话,要和结构专业沟通.
回复
lingxuct
2012年06月27日 16:52:33
4楼
配电箱朝向是决定楼主问题的关键,配电箱门朝房间,楼梯间没有配电箱,问题就不存在了。

反之,则问题出现了。
回复
whatr
2012年06月27日 18:07:31
5楼
装的位置很脑残啊
回复
bmwxbbb
2012年06月29日 14:26:37
6楼


封闭楼梯间外面应该是个前室吧,箱门朝前室更不行了,感觉箱门朝楼梯间还靠谱点。
明装也不行,影响楼梯间宽度。
回复
kangren
2012年06月29日 14:38:22
7楼
这个箱子应该是楼梯间内的应急照明箱,每三层或者五层才设一个。安装高度多少??
回复
hasxy787
2012年06月29日 14:57:22
8楼
就算是应急照明箱 也不该装那里,麻烦。又要结构留洞,甲方多半会提出来回来改。
而且应急照明箱通常都放电井里,也有做法是楼梯或者电梯前室的应急灯回路找位置往上敷设引上。

楼主这做法,说实话 真的很差的想法。甲方和施工方肯定很多意见,结构需留洞。
还不如放电井。
回复
郑大鱼
2012年06月29日 21:21:08
9楼
为什么不放电井?放楼梯间?太奇怪了吧?
回复
jiediji
2012年06月30日 09:54:02
10楼
回复
zzhspeed
2012年06月30日 18:47:10
11楼
并不是所有的项目都有电井。我觉得放这个位置没什么不好。
回复

相关推荐

APP内打开