6月9日被雷击坏的避雷器.户外变压器上面的,RW4都被烧了,还好变压器无事,
6月9日被雷击坏的避雷器.
户外变压器上面的,
RW4都被烧了,
还好变压器无事,
![6月9日图A.jpg](https://fd.co188.com/group1/M04/58/69/rBBhH11H8BmACjBaAAXQgvaeRTc804.jpg)
2楼
变压器无事就好
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/jiayou.gif)
回复
3楼
真的是起到保护了
回复
4楼
避雷器发挥重要的作用了,变压器没事就好
回复
5楼
三个只坏了一个,还是三个都坏了
回复
6楼
坏了一个,其他两只无事,
应是那一相刚好是遭受强雷电打正,那天早上去看到那个RW4还冒青烟一缕缕,当是我在低压房查看个电压表还未显示是缺相,依然是有三相的电压!估计是烧坏的RW4未完全断开,我即禁止他们强送电!要等修好后才送电!
[
本帖最后由 ccj8989 于 2012-6-29 15:06 编辑 ]
回复
7楼
回复
8楼
回复
9楼
谢谢楼主,我还有个问题,你们跟换避雷器后,对变压器做了什么测试,然后通电
回复
10楼
是供电局抢修班过来搞的,
我有资质搞,只是公司无工具,做不了.
一般对变压器做测试,主要是:检测绝缘性能,及测量绕组电阻是否有短路,
但就遗憾的是供电局的技工都是很混的,250KVA的变压器,一次电流才15A左右,竟装上RW4百几安的熔丝!
回复
11楼
变压器无事,避雷器发挥重要的作用了,
回复