请教各位爷,我单位有个结构设计人设计失误了,剪力墙高层。核心筒上的电梯门洞,只给留了2米高。。实际需要2.2米。。现在结构施工完成了。电梯安装不上去,甲方也不干。。那个人很上火,辞职走了。。但是这个事情,老板让我处理请教各位,我该如何做。。我按照2.2米的门洞重新计算之后。对整体结构的位移周期以及连梁暗柱墙体的配筋都没有影响。。但是我不知道该如何出这个改造的详图。。我猜,应该是把连梁的下部直接砸掉。。然后梁底粘钢板或者用化学锚栓植钢筋。。
请教各位爷,我单位有个结构设计人设计失误了,剪力墙高层。核心筒上的电梯门洞,只给留了2米高。。实际需要2.2米。。现在结构施工完成了。电梯安装不上去,甲方也不干。。那个人很上火,辞职走了。。但是这个事情,老板让我处理
请教各位,我该如何做。。我按照2.2米的门洞重新计算之后。对整体结构的位移周期以及连梁暗柱墙体的配筋都没有影响。。但是我不知道该如何出这个改造的详图。。我猜,应该是把连梁的下部直接砸掉。。然后梁底粘钢板或者用化学锚栓植钢筋。。
我知道这个论坛有很多高手,请各位爷给我出个详图的链接吧。。拜托。。感恩不尽。。
2楼
这样的问题处理已经属于结构加固改造的范畴了。需要按照加固改造的规范来执行。看一看这方面的技术标准。
回复
3楼
我项目也出现这个情况 结构设计给的LL800高 看来这个问题还挺普遍
回复
4楼
这个问题很大。去掉200高的梁,最起码要砸掉250-300高的混凝土。植筋后在浇筑回去。施工单位最起码一个门洞要3-4个工,不算材料就要你500以上。一栋楼上万是少不了的了。
回复
5楼
这个怎么是结构设计人员的问题呢。明显是建筑写的门洞2000高,而且剖面图也肯定留了2000高的门洞。只不过这个结构设计人员也做得少,就按建筑提供的设计梁高了。今天我们也碰到的这样的问题,我们留了2100,按电梯公司的要求要2200,甚至2300啊。也不知怎么处理不知lLZ现在怎么处理了,能否赐教?
回复
6楼
dbjlsxz 发表于 2012-6-29 10:04 这样的问题处理已经属于结构加固改造的范畴了。需要按照加固改造的规范来执行。看一看这方面的技术标准。网上有加固规范的,下载一个就可以了。