三合一前室是否布置喷淋??
tjchunguang
2006年12月24日 21:01:36
只看楼主

三合一前室是否布置喷淋??也就是消防电梯、剪刀楼梯合用 的前室是否应该使用喷淋我们设计的都加上喷淋了但是从经济造价上 比如一个35层的住宅楼每个前室可以布置3个左右的喷头却要求水泵及管道延伸到100多米这么大的造价。100每层三个喷头真的能在火灾中起到作用么?

三合一前室是否布置喷淋??
也就是消防电梯、剪刀楼梯合用 的前室
是否应该使用喷淋
我们设计的都加上喷淋了
但是从经济造价上 比如一个35层的住宅楼
每个前室可以布置3个左右的喷头
却要求水泵及管道延伸到100多米
这么大的造价。
100每层三个喷头真的能在火灾中起到作用么?
免费打赏
applan
2006年12月25日 09:52:27
2楼
应从整个建筑的火灾等级来考虑是否设置喷淋。


回复
ah-wangjun
2006年12月25日 10:52:20
3楼
不知道你的楼是什么楼?商住楼还是纯住宅,底下是商场还是商业网点?
回复
cmsgdarch
2006年12月25日 14:12:14
4楼
从该建筑物有“消防电梯、剪刀楼梯”来判断,该建筑物应该是高层建筑。如果是一栋35层的住宅楼 ,算普通住宅,可以不设喷淋。
回复
wsd555555
2006年12月25日 15:40:45
5楼
35层的住宅楼建筑高度应该超过100米了!必须设喷淋的。
回复
applan
2006年12月25日 16:12:46
6楼

果然是安全第一啊!

35*2.8=98m