我现在做个2层商场,有个主楼梯,1,2层分别有防火卷帘~~~我现在做疏散照明的时候,不知道能不能把这楼梯用做疏散出口,按EXIT疏散指示灯?我想,火灾的时候,防火卷帘关闭,不能做疏散出口吧~~~~~~~如图~~~请各位指教,我在线等待~~
我现在做个2层商场,有个主楼梯,1,2层分别有防火卷帘~~~我现在做疏散照明的时候,不知道能不能把这楼梯用做疏散出口,按EXIT疏散指示灯?我想,火灾的时候,防火卷帘关闭,不能做疏散出口吧~~~~~~~如图~~~请各位指教,我在线等待~~
12楼
呵呵 的确难得看到这样的设计 我也从来没有碰到过 不过怎么样 话说回来 是否是疏散楼梯还是要建筑定 如果是分两步降 否则一降到底 同样也不能放安全出口。
回复
13楼
主楼梯出口能用防火卷帘吗?消防能通过?
这里要用防火门.
回复
14楼
回复
15楼
是疏散楼梯就不能用眷恋门!
回复
16楼
5楼说的正确!
我们曾经有一个项目,初设时为防火卷帘门。
我们作为施工单位建议甲方改为防火门,甲方说是设计单位的意见用防火卷帘。
最后施工图审查时,还是改成了防火门。
回复
17楼
呵呵 的确难得看到这样的设计 我也从来没有碰到过 不过怎么样 话说回来 是否是疏散楼梯还是要建筑定 如果是分两步降 否则一降到底 同样也不能放安全出口。
同意12楼说法,可以采用两次迫降来达到目的
回复
18楼
2小时耐火等级的防火圈帘即乙级防火门(不能做防火分区隔断用,仅能....)
3小时耐火等级的防火圈帘即甲级防火门(能做防火分区隔断用,并加水幕降温)
..
回复
19楼
建筑上这样做确实很少见!
我分析的那么透彻那么详细,怎么也没见版猪给个奖励呢?
回复
20楼
1.这个卷联明显做防火分区用,不能做为疏散出口.
2.有些工程业主为了能够更好的采光,做成防火卷联,也是有的,不必大惊小怪.
回复
21楼
看图纸,应该是在顶层。如果是疏散通道,应该有前室。
另外,同意6楼“怎么这个还要讨论,实在自己不清楚去问建筑专业的!问这个卷帘能不能用作疏散。”
如果该通道是疏散通道,楼层疏散路由,楼梯的疏散宽度等都要由建筑专业计算的。