有防火卷帘的楼梯做能做疏散用吗?
langhua2005
2006年12月24日 19:53:03
只看楼主

我现在做个2层商场,有个主楼梯,1,2层分别有防火卷帘~~~我现在做疏散照明的时候,不知道能不能把这楼梯用做疏散出口,按EXIT疏散指示灯?我想,火灾的时候,防火卷帘关闭,不能做疏散出口吧~~~~~~~如图~~~请各位指教,我在线等待~~

我现在做个2层商场,有个主楼梯,1,2层分别有防火卷帘~~~我现在做疏散照明的时候,不知道能不能把这楼梯用做疏散出口,按EXIT疏散指示灯?我想,火灾的时候,防火卷帘关闭,不能做疏散出口吧~~~~~~~如图~~~请各位指教,我在线等待~~

1166961181847.JPG

免费打赏
zhoushu8
2006年12月28日 22:28:58
22楼
也不是很少见,这卷帘就是做分隔用的,不是做疏散用的,这楼梯也不是疏散楼梯.

应该另外还有专门的疏散楼梯,是不是?
回复
protato
2007年09月11日 20:17:00
23楼
看你的图,应该不能作为疏散用的,因为你的防火卷帘安装至楼梯的台阶好像距离较近(具体数值我也不记得了),达不到规范要求,不能作为疏散用!
回复
大鼻山
2007年09月11日 21:24:45
24楼


你的发言核心其实只有一句,跟大家无甚差别——楼主要看看你上下两层是否为一个防火分区.以及你这个防火卷帘的到底作用是哪一种类. 分清楚了,才能再做判断!
回复