我现在做个2层商场,有个主楼梯,1,2层分别有防火卷帘~~~我现在做疏散照明的时候,不知道能不能把这楼梯用做疏散出口,按EXIT疏散指示灯?我想,火灾的时候,防火卷帘关闭,不能做疏散出口吧~~~~~~~如图~~~请各位指教,我在线等待~~
我现在做个2层商场,有个主楼梯,1,2层分别有防火卷帘~~~我现在做疏散照明的时候,不知道能不能把这楼梯用做疏散出口,按EXIT疏散指示灯?我想,火灾的时候,防火卷帘关闭,不能做疏散出口吧~~~~~~~如图~~~请各位指教,我在线等待~~
2楼
我想,火灾的时候,防火卷帘关闭,不能做疏散出口吧~~~~~~~
都关上了还怎么当啊
回复
3楼
一次降到底的卷帘门不能做疏散,否则应该可以的。我姑妄说之,你姑妄听之!
回复
4楼
火灾的时候关闭
人怎么疏散
应该不能做疏散用
回复
5楼
所有楼上说的都有点欠妥!
看报警规范的规定吧!
6.3.8 消防控制设备对防火卷帘的控制,应符合下列要求:
6.3.8.1 疏散通道上的防火卷帘两侧,应设置火灾探测器组及其警报装置,且两侧应设置手动控制按钮;
6.3.8.2 疏散通道上的防火卷帘,应按下列程序自动控制下降:
(1)感烟探测器动作后,卷帘下降至距地(楼)面1.8m;
(2)感温探测器动作后,卷帘下降到底;
6.3.8.3 用作防火分隔的防火卷帘,火灾探测器动作后,卷帘应下降到底;
6.3.8.4 感烟、感温火灾探测器的报警信号及防火卷帘的关闭信号应送至消防控制室。
所以能不能做为一个疏散通道使用,要看你这个防火卷帘是不是一个来划分防火分隔的门.
如果是,那火灾时是一次降到底的.不能做为疏散通道用.
如果不是,那他火灾时是分两步降的.只所以分两步降,就是为了考虑人员的疏散.
所以楼主要看看你上下两层是否为一个防火分区.以及你这个防火卷帘的到底作用是哪一种类.
分清楚了,才能再做判断!
回复
6楼
怎么这个还要讨论,实在自己不清楚去问建筑专业的!问这个卷帘能不能用作疏散。
这个卷帘显然属于两个防火分区的分割,不能用作疏散。
回复
7楼
要结合建筑考虑!
是幢什么样的建筑?
建筑的这种做法很少!!
回复
8楼
你们建筑设计很成问题,没有见过这样设计的。至少应在卷帘旁另设置一个防火门。
回复
9楼
这个卷帘显然属于两个防火分区的分割,不能用作疏散.
回复
10楼
同意鼻山兄的意见,这真是少见的建筑。
回复
11楼
一次降到底的卷帘门不能做疏散,否则应该可以的,在你图中防火卷帘门外是楼梯,应该是消防通道楼梯,在这设的防火卷帘门必须是分两次下降的防火卷帘门,所以这应该是有安全出口的标志,在本层出现火灾的情况下,防火卷帘门要出现两次下降过程,第一次下降是为了保证起火区的人安全跑出,在设定时间里,它降在2/3的位置停留一定时间,然后快速下降防止火灾范围扩大,以免造成更大的火灾(此时是保大舍小).所以:此处必须是出口指示!
一个不懂技术的人---yesaodun
回复