九层办公楼,采用多联机系统.30平米的办公室要选多少HP的室内机?新风系统采用全热交换器(一层一台?),有人说用走道回风是什么意思?送,回风口怎么布置,有规犯没有?规范规定一小时换几次啊?哦,对了,我不是很专业的人员,请教了
九层办公楼,采用多联机系统.30平米的办公室要选多少HP的室内机?新风系统采用全热交换器(一层一台?),有人说用走道回风是什么意思?送,回风口怎么布置,有规犯没有?规范规定一小时换几次啊?哦,对了,我不是很专业的人员,请教了
2楼
不知道理解对不对,先说了。30平米的办公室可以按200w/平米算吧(其实这个与电脑、灯源、人数、墙体有关,这也这是估算),那就是6kw冷量的室内机就好了。
走道回风倒是不太清楚。换气次数,可以计算一下新风量,考虑每个人所需的新风量
回复
3楼
1)办公室取200w/平米大了,取150w/平米绰绰有余。既然用了全热新风换气机,室内机的负荷可以相应降低。
2)全热交换器根据新风量来选用。做一台还是多台,要看建筑面积、风管大小、风压大小来决定。
3)走道回风是指回风口不进办公室,设在走道上。均匀的设几个即可。但是我们还是推荐从室内回风。
4)空调设计中应以新风量、冷负荷为主要依据,至于换气次数,那只是经验值和参考值,一般不能当作计算的依据。
回复
4楼
同意楼上!!!
回复
5楼
你们是做工程的吗,如果确定了用那家品牌的机子,可以先请他们做一个方案参考参考。
回复
6楼
同意楼上!!!
回复