室外给水这样接有什么弊端?初学者,请大家帮帮忙
fyl342827289
2012年06月26日 22:46:32
只看楼主

请教一下大家,如果从一条de110的供水管接出一条de40的支管,在距离接口6米处,把de40分成de40和de50两条管,向两边供水,两边都有18户用户。水压没问题。这样接有什么弊端?初学者,请大家帮帮忙。

请教一下大家,如果从一条de110的供水管接出一条de40的支管,在距离接口6米处,把de40分成de40和de50两条管,向两边供水,两边都有18户用户。水压没问题。这样接有什么弊端?初学者,请大家帮帮忙。
免费打赏
hejia2094
2012年06月28日 12:34:49
2楼
40 怎么又分40 和50 两个分支,前面的40管径改大 改成65
回复
huangzhimin
2012年06月28日 13:56:53
3楼
同意沙发解答。如果要求分成dn40和dn50两条管,从dn110的供水管一般应接出一条dn63的支管较合理。
回复
liuchengyongsx
2012年06月28日 22:09:51
4楼
同意楼上说的 40 分成一个40 一个50 很矛盾的
回复
tbqyc
2012年06月29日 07:32:28
5楼
40 分成一个40 一个50,无语。
回复
大哥晨
2012年06月29日 17:13:13
6楼
看不懂,楼主说清楚了
回复
f271szhao
2012年07月04日 09:38:31
7楼
同意楼上,管径都是从大到小。
回复
dabingonline
2012年07月04日 17:33:53
8楼
这种情况,在现场的实际施工中经常会碰到.

外部供水管线由于各种原因已经提前做好了,内部的管线后做,做完之后,发现预留的口小了.就会出现楼主的情况.

这种情况下,核一下供水压力就行了,只要压力和流量都能满足,那也没啥问题.
回复