最近看3万m^2左右的共建怎么都用多联机啊,我是新手,公司产品以水机为主,请对比下多联机和水机,谢谢了!
最近看3万m^2左右的共建怎么都用多联机啊,我是新手,公司产品以水机为主,请对比下多联机和水机,谢谢了!
2楼
高手们指点下啊~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
回复
3楼
存在就是有理。
常见有人把建筑规模作为空调冷源形式的选定标准,我认为不合理。
大型区域集中供冷用大容量的冷水机组多台,效率高,低负荷时用台数调节,象新加坡最近做了一个类似项目,多台3800冷吨的离心机组负责给一个区域供冷。
单体建筑,不管规模有多大,要考虑使用情况,如国家机关办公楼(这里头的人我想不会加班的)冷负荷大的话,用水机合理。
写字楼就相反,不管多大,用多联机还是合适的,总有人在楼里加班,水机的话,在低负荷时不能启动或者能耗过高,往往物业会关掉冷源,影响部分加班的人工作……
回复
4楼
根据房间的用途功能不同,采用多联机和水冷机组配合使用,可能会更经济
回复
5楼
个人认为,多联机还是适合办公场所使用。多联机的冬季使用效果不及水机