【求助】食堂改造领导嫌太贵,要求省钱,我的方案行吗
rzf99417143
2012年06月26日 21:34:08
只看楼主

我单位食堂改造,原有电缆据目测像是35或50的铜电缆,现改造后的安装容量是380.5KW,主要大功率设备有电磁灶3个,每个30KW;汤锅2个,每个20KW;空调10个,每个4.7KW;风机2个,每个7.5KW;上述设备几乎同时使用,食堂规模是提供300人同时就餐。其余就是电饼铛等等,请问:不想浪费旧的50电缆,再并一根多大的电缆合适?请教高手指点,如是35的该并多大的?如是50的该并多大的? 单位动力分厂的技术员哥们,出了一个方案,要求废弃旧的,新上两根185的铜缆,是不是有点太大了?这个哥们就没有计算负荷这个概念

我单位食堂改造,原有电缆据目测像是35或50的铜电缆,现改造后的安装容量是380.5KW,主要大功率设备有电磁灶3个,每个30KW;汤锅2个,每个20KW;空调10个,每个4.7KW;风机2个,每个7.5KW;上述设备几乎同时使用,食堂规模是提供300人同时就餐。其余就是电饼铛等等,请问:不想浪费旧的50电缆,再并一根多大的电缆合适?请教高手指点,如是35的该并多大的?如是50的该并多大的?
单位动力分厂的技术员哥们,出了一个方案,要求废弃旧的,新上两根185的铜缆,是不是有点太大了?这个哥们就没有计算负荷这个概念
领导嫌太贵,要求省钱,我的方案是:
1.2根120的也足矣了,我按计算负荷大概是230KW左右选取,每台设备的需要系数和同期系数都取0.8,我也拿不准,不知这个系数取得合适不?保守不?经查阅手册,厨房电器的需要系数为0.2-0.4,我没敢选这么小,领导还嫌买电缆太贵,我不敢再小了
2.旧的以50铜电缆论,我的意见是再并一根185的,请问能行不?
补充一点距离大约200米左右,设备都是三相的,压降能满足不,不知该给怎么汇报了?急着汇报,期待回复,谢谢!恢复时尽量详细为好
免费打赏
yaksajoe
2012年06月29日 10:40:27
12楼
190+190*0.4=266kw
I总=266000/1.732/380=404A
I分=404/1.732=233A
用120的 不能再低了
回复
zhband66
2012年06月29日 10:44:12
13楼
电功加倍,电热加半(也就是1.5倍)
并列两根120的电缆够了,
并列电缆必须界面相同啊
要不容易出事的
回复
zhouxf_21
2012年06月29日 10:53:38
14楼
取需要系数0.5,计算后选电缆。
回复
释然
2012年06月29日 12:21:04
15楼

同意区管意见!
回复
wz931
2012年06月29日 12:35:36
16楼
关键是距离,根据你列出的负荷,食堂内同时用的也不过150kw左右,200米以内,一根240足矣

[ 本帖最后由 wz931 于 2012-6-29 12:36 编辑 ]
回复
混在电气
2012年06月29日 13:03:40
17楼
如果真是390多千瓦的负荷,这电缆小不了。省钱不命了?嫌电缆贵,把厨房设备改成用气的不就完了。
回复
desparado
2012年06月29日 13:25:01
18楼
建议上一组新的配电柜,50电缆不能和其他电缆并,阻抗不同。
回复
zhanjinyun
2012年06月29日 13:33:38
19楼
回复
cao252243060
2012年06月29日 15:52:31
20楼
楼主:实在不行,主线你就用一根185的铜芯电缆就行了。有时候领导的意见也很重要。 我看见185KW的电机用50的铝芯还不是照样用。我去检修都是心惊胆战。别人还不是用正常。你提意见别人也不听。
回复
amdintellive
2012年06月29日 16:31:51
21楼
没钱还想做大事情,唉!
鄙视这样的领导啊
回复

相关推荐

APP内打开