我单位食堂改造,原有电缆据目测像是35或50的铜电缆,现改造后的安装容量是380.5KW,主要大功率设备有电磁灶3个,每个30KW;汤锅2个,每个20KW;空调10个,每个4.7KW;风机2个,每个7.5KW;上述设备几乎同时使用,食堂规模是提供300人同时就餐。其余就是电饼铛等等,请问:不想浪费旧的50电缆,再并一根多大的电缆合适?请教高手指点,如是35的该并多大的?如是50的该并多大的? 单位动力分厂的技术员哥们,出了一个方案,要求废弃旧的,新上两根185的铜缆,是不是有点太大了?这个哥们就没有计算负荷这个概念
我单位食堂改造,原有电缆据目测像是35或50的铜电缆,现改造后的安装容量是380.5KW,主要大功率设备有电磁灶3个,每个30KW;汤锅2个,每个20KW;空调10个,每个4.7KW;风机2个,每个7.5KW;上述设备几乎同时使用,食堂规模是提供300人同时就餐。其余就是电饼铛等等,请问:不想浪费旧的50电缆,再并一根多大的电缆合适?请教高手指点,如是35的该并多大的?如是50的该并多大的?
单位动力分厂的技术员哥们,出了一个方案,要求废弃旧的,新上两根185的铜缆,是不是有点太大了?这个哥们就没有计算负荷这个概念
领导嫌太贵,要求省钱,我的方案是:
1.2根120的也足矣了,我按计算负荷大概是230KW左右选取,每台设备的需要系数和同期系数都取0.8,我也拿不准,不知这个系数取得合适不?保守不?经查阅手册,厨房电器的需要系数为0.2-0.4,我没敢选这么小,领导还嫌买电缆太贵,我不敢再小了
2.旧的以50铜电缆论,我的意见是再并一根185的,请问能行不?
补充一点距离大约200米左右,设备都是三相的,压降能满足不,不知该给怎么汇报了?急着汇报,期待回复,谢谢!恢复时尽量详细为好
22楼
同9楼,,加起来才190多个KW啊,,,
2根120双拼足够够了。。。
回复
23楼
距离太长、建议你采用一根185的 最次也得一根150的、现在的电缆截面积多亏呀、你要想双并用的话 2根70的肯定没问题(但是一般不这么用)
回复
24楼
又来晚了,被大家说得差不多了。
回复
25楼
回复
26楼
旧的作为空调电源,再放一根185电缆
回复
27楼
动力加倍
电热加半
也就是
动力的1KVA*2
电热加半1KVA*1.5
回复
28楼
,2根120的也足矣了,使用系数不会那么高
回复
29楼
还是建议换整根185的,2根120行,但是安装和后期维护都不太方便
回复
30楼
顶。。
回复
31楼
同意你单位动力分厂的技术员哥们:
1、电缆虽贵,可人工的费用也不便宜呀;
2、食堂的发展速度也忒快啦,要留一些裕量的。
这不是供给一台单机设备,而是干线,一旦再次增添电气设备或是改造集中空调什么的,那得挠头啦(可别像我们的马路哈,今天这个挖开,明天那个挖开),^_^