我单位食堂改造,原有电缆据目测像是35或50的铜电缆,现改造后的安装容量是380.5KW,主要大功率设备有电磁灶3个,每个30KW;汤锅2个,每个20KW;空调10个,每个4.7KW;风机2个,每个7.5KW;上述设备几乎同时使用,食堂规模是提供300人同时就餐。其余就是电饼铛等等,请问:不想浪费旧的50电缆,再并一根多大的电缆合适?请教高手指点,如是35的该并多大的?如是50的该并多大的? 单位动力分厂的技术员哥们,出了一个方案,要求废弃旧的,新上两根185的铜缆,是不是有点太大了?这个哥们就没有计算负荷这个概念
我单位食堂改造,原有电缆据目测像是35或50的铜电缆,现改造后的安装容量是380.5KW,主要大功率设备有电磁灶3个,每个30KW;汤锅2个,每个20KW;空调10个,每个4.7KW;风机2个,每个7.5KW;上述设备几乎同时使用,食堂规模是提供300人同时就餐。其余就是电饼铛等等,请问:不想浪费旧的50电缆,再并一根多大的电缆合适?请教高手指点,如是35的该并多大的?如是50的该并多大的?
单位动力分厂的技术员哥们,出了一个方案,要求废弃旧的,新上两根185的铜缆,是不是有点太大了?这个哥们就没有计算负荷这个概念
领导嫌太贵,要求省钱,我的方案是:
1.2根120的也足矣了,我按计算负荷大概是230KW左右选取,每台设备的需要系数和同期系数都取0.8,我也拿不准,不知这个系数取得合适不?保守不?经查阅手册,厨房电器的需要系数为0.2-0.4,我没敢选这么小,领导还嫌买电缆太贵,我不敢再小了
2.旧的以50铜电缆论,我的意见是再并一根185的,请问能行不?
补充一点距离大约200米左右,设备都是三相的,压降能满足不,不知该给怎么汇报了?急着汇报,期待回复,谢谢!恢复时尽量详细为好
2楼
50的放弃吧,并了也没啥用处,省这点钱还不够领导一次开支
回复
3楼
电源电缆新放,旧的可以用在内部线路上。
回复
4楼
不建议并联敷设,就算并联两根电缆必须相同。
距离这么远而且敷设方式不清楚,埋地的话也不知道你那个地方雨水怎么样,反正电缆载流量我猜应该大不了。
我建议采用四根单芯电缆的方法,采用YJV-4x(1x300)电缆,总开关选500A的。
厨房设备虽然容量大不过很多是加热设备,电流并不大,500A应该足够了。
回复
5楼
学习了~
电热设备电流为什么不大呢?
动力是一个千瓦2个电流,那电热呢。。。我记得有这么个电气口诀
回复
6楼
学习了~
回复
7楼
电热每千瓦1.7~1.8A
回复
8楼
学习了
回复
9楼
我算了下楼主提供的“主要大功率设备”加起来才190KW,那安装容量怎么有380KW?
按380来算的话,感觉2根185的安全性会高一点
回复
10楼
低压配电规范上有要求,并联的两根导体截面应相同
回复
11楼
同时利用系数太高了,0.4就行
回复