小电流接地微机选线装置的工作原理是什么?请高手解答.谢谢
小电流接地微机选线装置的工作原理是什么?请高手解答.谢谢
32楼
谢谢了
回复
33楼
谢谢!学习了
回复
34楼
多谢这么多高手的指教
受益不浅!
回复
35楼
我们的中压系统(6kV、10kV系统)是不接地系统。
我们以前用小电流接地选线比较少,不过现在开始用了。
这个确实比较好,虽然中压接地的可能性不大,并且中压接地后仍然可运行一段时间,
但是长时间运行是不行的,因为会引起电动机的绕组升温,并有可能烧坏电动机。
我们的设计经验一般是60分钟,当然在这60分钟内需要找出接地的线路,然后根据所接负荷的
的等级确定是继续运行,还是停电检查问题。当然我们的接地电流是比较小的。
回复
36楼
我还想问一下高手,你们的接地电容电流是什么计算的?
比如说我的10kV配电室(A配电室)电源进线是从110kV总降变电所的10kV配电室(B配电室)馈出的,
10kV为不接地系统。
那么我在算A配电室10kV的接地电流是是不是只考虑B配电室到A配电室的线路长度,再加上A配电室的所有馈出线路的接
地电流?
请高手指点!
我以前的计算都是按照我上面有疑问的那种方式!
请高手指点,谢谢!
回复
37楼
学习了
回复
38楼
一看就是高手,有空多多像你学习!!
回复
39楼
大学里有本叫电力系统分析的书上讲得有,完全正确,好像是接地电流用一个箭头表示,电容电流用2~3个箭头表示,整个系统图上全是箭头,当时没怎么看懂
呵呵~~~~~~
回复
40楼
我知道怎么算单相接地电流了!
就不麻烦大家给我解答了,谢谢!
回复
41楼
谢谢,加深了理解,大家的资料都很好
回复