小第关于正压送风有点糊涂,想请教各位前辈,用风速法和压差法计算所的是系统总风量吧,那么一栋29层的大厦,其前室加压送风口每层设置一个,每个风口的风量怎么确定?

小第关于正压送风有点糊涂,想请教各位前辈,用风速法和压差法计算所的是系统总风量吧,那么一栋29层的大厦,其前室加压送风口每层设置一个,每个风口的风量怎么确定?
免费打赏
tanghuaping
2006年12月23日 18:25:52
2楼
每个风口的风量按保证门漏风速0。7来确定!!!
回复
dsn2002
2006年12月29日 22:39:38
3楼
总风量除以3的风量
回复
zhengshg1979
2006年12月30日 09:40:58
4楼
对,上面两个说的都对,总风量按照风速法就是按门口风速0.7算出来的,超过20层的算三层