请高手解释,三相四线电表为何反转?
gongwanni
gongwanni Lv.7
2006年12月23日 16:55:29
只看楼主

三相四线电表带380V单相感性负载时,接某两相时电表反转,经过多次(不同的表与电焊机)实验均有此结果,而且是工作电流越大反转越快,从原理上怎么分析?

三相四线电表带380V单相感性负载时,接某两相时电表反转,经过多次(不同的表与电焊机)实验均有此结果,而且是工作电流越大反转越快,从原理上怎么分析?
免费打赏
01102005
2007年06月13日 16:17:30
52楼
相线接错,
回复
01102005
2007年06月13日 16:18:29
53楼
1.相线接错
2.负荷不平衡也会出现这种情况
回复
li11989300
2007年06月13日 17:12:40
54楼
通过你们的交谈中,我觉得是跟功率因数有关系
回复
石大头
2007年06月13日 19:07:29
55楼

应该是互感器套反了!@
回复
马嘉明
2007年06月13日 21:17:52
56楼
调潜动吧
回复
liyong3141
2007年06月13日 22:34:13
57楼
没遇上过,等待高手发招
回复
azi521
2007年06月14日 10:15:09
58楼
我觉得 应该如 前面一位朋友所说 功率因数大于0.5 正转
小于0.5 反转
回复
qiong919
2007年06月14日 17:47:20
59楼
顶,专业...
回复
mhlnet
2007年06月14日 17:50:48
60楼
三相功率不大但相间极不平衡就会出现这种情况,很危险.表发热.
回复
yinhuixiayan2004
2007年06月14日 18:52:48
61楼
有.这样的电表买吗,
回复

相关推荐