关于消防水池的问题
forfeel5217
2006年12月23日 13:05:43
只看楼主

根据新的规范丙类厂房的火灾延续时间为3小时,比如:有一厂房,室内10L/S,室外40L/S,这样算下来就是540t,按照规范超过500T就要做两个水池,如果我考虑水池的补水,及消防水箱的储水量,做一个500t的消防水池,这样做可以吗?否则为了40T水,就做两个水池,而且吸水管布置起来也烦。

根据新的规范丙类厂房的火灾延续时间为3小时,比如:有一厂房,室内10L/S,室外40L/S,这样算下来就是540t,按照规范超过500T就要做两个水池,如果我考虑水池的补水,及消防水箱的储水量,做一个500t的消防水池,这样做可以吗?否则为了40T水,就做两个水池,而且吸水管布置起来也烦。
免费打赏
kc900@co163
2006年12月23日 22:32:38
2楼
如果补水可靠应该可以做一个,两个确实麻烦。
很多地区的消防队不认可吸水母管。江苏省的地方规范编制的时候可能会把吸水母管的许可放进去。
回复
cmsgdarch
2006年12月25日 22:18:33
3楼
不对啊!储存室内、外消火栓用水10+40=50L/s,3小时才是540t,如果该厂房不用设喷淋,则只需储存室外管网补充室外消火栓用水不足部分。储水量必然小于500t,做一个消防水池足以!
回复
hahaxiao1978
2006年12月26日 15:37:55
4楼
有些市政条件足是有这种状况,消防局规定是两条引入管,补水管提供的量可做为消防用水量,一条引入通常不被认可;楼主解决两路进水即可。还有就是看你这个设计好像是个丙类厂房,是必需要储3个小时的消防水量么?另外消防水箱的用水是不能算做消防总贮水量的。
回复
forfeel5217
2006年12月26日 22:39:17
5楼

只需储存室外管网补充室外消火栓用水不足部分,规范上可以这么理解吗?
回复
forfeel5217
2006年12月26日 22:42:59
6楼
关于4楼:
我们院现在的理解方式基本上和你是一样的,就是要保证两路进水才可以算补水量,但我们这边有人考虑水箱的水可以算做消防储水量,规范上也没有一个好的解释。
另:这个厂区是丙类的,按照新规范火灾延续时间为3小时。