商业服务网点是否做喷淋
hncgh1980
hncgh1980 Lv.2
2006年12月22日 18:12:06
只看楼主

一18层住宅,一二层为面积不大于300平方米的商业网点,请教是否做喷淋,消火栓是否每个网点做两个谢谢

一18层住宅,一二层为面积不大于300平方米的商业网点,请教是否做喷淋,消火栓是否每个网点做两个谢谢
免费打赏
ah-wangjun
2006年12月22日 18:52:36
2楼
喷淋不要上,但是消火栓按照新规范就有点麻烦了。
新规范规定同层一个防火分区要求两股水柱,这样变成上下两层都要设两个,这太荒唐了。
建议每间里面设一个双栓。跟消防局沟通。
回复
kc900@co163
2006年12月23日 23:07:14
3楼
斑竹,规范没说同一分区啊
7.4.6 除无可燃物的设备层外,高层建筑和裙房的各层均应设室内消火栓,并应符合下列规定
7.4.6.1 消火栓应设在走道、楼梯附近等明显易于取用的地点,消火栓的间距应保证同层任何部位有两个消火栓的水枪充实水柱同时到达。
麻烦的是
如果在一层设置两个,可以保护到一二层,但是违反了7.4.6每层都要设置消火栓的规定。
如果在一层设置一个在二层设置一个,那二楼失火二楼的消火栓基本就不可能用了,就剩一股水了。(如果上二楼有多个楼梯就好处理了)
建议在一层设置两个,二层设置一个呵呵,昏啊什么玩意啊。
再建议:单开间一二层连家铺,把消火栓设置在外墙上,向外开门。保证两股水到二层。

连家铺的消防很麻烦,消防队都没主意,与消防部分沟通很必要。

不过我现在有点怕去消防队,他们老换人,很多人熟了就调走了,每两三年就要从新培养感情。
回复
ah-wangjun
2006年12月23日 23:14:53
4楼
是这样的:
原来建规没有要求同一分区同层两股水柱,所以经常有上下层合用的。
高规要求同层两股水柱,但是江苏要求同一分区两股水柱,并且下了文。
现在新建规要求同层同一分区两股水柱。
那么你在做高层时,消防局一定会用同层同一分区来要求。
回复
冰
2006年12月24日 00:13:39
5楼
商业网点的每个单元应该不是一个独立的防火分区,这一点可以从防火分区的概念及相邻两个防火分区的一些建筑构造要求上来理解。即来每个单元不是一个独立的防火分区,就没有必要在每个单元做两个消火栓。
回复
水灾
2006年12月24日 12:09:46
6楼
江苏这面还是规定:

同一商业网点内的消火栓布置,消火栓可跨层保护。
回复
yjjnf2000
2007年01月08日 00:32:29
7楼
商业网点 到底如何理解的?超市算不算啊?
回复