请问那位师兄师姐有关于PE管道的试压规范及相关书籍名称的,请发给小弟看下,多谢。!!!
请问那位师兄师姐有关于PE管道的试压规范及相关书籍名称的,请发给小弟看下,多谢。!!!
2楼
试压和普通的一样,PE100就是1MP,80就试0.8MP
回复
3楼
试压时间,与试压方法有所不同,我以前看过,但不记得啦,就是没这本书,想问大家谁有这类
的书籍?
回复
4楼
PE管道的有一本行标《建筑给水聚乙烯类管道工程技术规程》(CJJ/T-2003 J279-2003)。其中
的水压实验与验收章节参照《建筑给水排水与采暖工程施工质量验收规范》(GB50242)编制。试
压主要内容为6.0.4。1、试压为工压的1.5倍,不小于0.6MPa。2、缓慢升压10分钟,稳压1h,压
降不超过0.05MPa;在工压1.15倍下稳压2h,压降不超过0.03MPa。基本与施工规范相同。
回复
5楼
楼上说的对,我们一般都用10分钟压降不超过0.05MP来判断
PE100试压10公斤
PE80试压8公斤
PE60试压6公斤
回复
6楼
PE100/80/63是指原材料的等级,100最高材料最好。管材可受压力是根据不同原料,不同壁厚来决定的,
是用压强单位Mpa标出,由0。4Mpa至1。6Mpa不等,一Mpa可受10公斤压力。至于试压,要求以根据现状,以1000米为宜,管道内充满水进行打压,打至工做压力1。5倍