变压器低压调整电压接点除了能提高电压外,降低的电流能降低多少线损?
qian68747
qian68747 Lv.11
2012年06月25日 15:51:29
来自于变压器
只看楼主

大家都知道如果负荷增加,变压器的输出电压将会有所下降,在线路末端的电器电压可能就不足380V,有时甚至低于或接近360V,这种情况下,我们可以通过变压器的中心抽头调整来使二次电压上升,如果原来在中间档位,低压360V的话,通过调整向上升5%,这时二次电压可以上升到378V,无疑通过调整后,在同负载的情况下,低压电流将会下降,从而使电流在导线上的损耗下降,到底能降低多少损耗呢?有哪位大虾研究过???

大家都知道如果负荷增加,变压器的输出电压将会有所下降,在线路末端的电器电压可能就不足380V,有时甚至低于或接近360V,这种情况下,我们可以通过变压器的中心抽头调整来使二次电压上升,如果原来在中间档位,低压360V的话,通过调整向上升5%,这时二次电压可以上升到378V,无疑通过调整后,在同负载的情况下,低压电流将会下降,从而使电流在导线上的损耗下降,到底能降低多少损耗呢?有哪位大虾研究过???
免费打赏
lingxuct
2012年06月25日 16:45:29
2楼
变压器(中心抽头)的分接开关是调高压的,低压绕组是不变的。

把电压调高,是把高压绕组的圈数减少,且三档开关只能调2.5%/档。

电压调高,低压绕组的直流电阻不变,高压绕组的直流电阻有所减小,最多也就2.5%,按此计算会接近一点。
回复
qian68747
2012年07月11日 07:43:53
3楼
但是经过调压,如果低压负荷不变的话,低压电流有所减小,所以低压线损也跟着减小,线损减小量是电压减小量的平方倍,所以电压调高2.5%低压线损减小4.5%,调高5%,低压线损减小9%。
回复
wuchiqun
2012年07月11日 07:57:58
4楼

楼主应综合考虑;在线路末端电压提高了是否影响变压器临近用户电压是否偏高,如果影响大的话可在线路末端安装电容无功补偿较效果不错。理论上在线路末端电压提高10%有功损失可降低约17%。