求助:温度控制器为什么会被烧掉?
snail_snail
2006年12月22日 10:50:08
只看楼主

温湿度控制器选用的是杭州蓝腾电力科技有限公司的WSK-JH(TH) 导轨式只用到其中的温度控制通电后温度控制器短路烧掉,曾经试图联系厂家。厂家看过图纸后说没有问题,但是温湿度控制器仍然烧掉,请问达人,这个是什么原因,要如何修改。我已经要狂了!

温湿度控制器选用的是杭州蓝腾电力科技有限公司的
WSK-JH(TH) 导轨式
只用到其中的温度控制

通电后温度控制器短路烧掉,曾经试图联系厂家。厂家看过图纸后说没有问题,但是温湿度控制器仍然烧掉,请问达人,这个是什么原因,要如何修改。

我已经要狂了!

1166755807114.JPG

免费打赏
snail_snail
2006年12月22日 11:02:16
2楼
厂家给的温湿度控制器内部关系图

负载输出:双向可控制硅
额定阻性负载为:AC220V/3A(有源)
回复
snail_snail
2006年12月22日 16:56:55
3楼
没有人知道吗?知道的人出来说一说啊~~
回复
首席技术官
2007年01月01日 13:39:19
4楼
你图画对了
不等于你实际接对了
测量一下实际的电压是多少
回复
wysh
2007年01月02日 20:15:41
5楼

扬帆说的在理,呵呵。这种东西我们公司也用过,试验时没有什么问题,现场运行也正常,图纸和你的一样。
PS:扬帆,这是你的名字么?呵呵,不瞒你说我给我儿子起的第一个名字叫扬帆的。。。。。。
回复
首席技术官
2007年01月02日 20:48:33
6楼
PS是什么意思呀,这个缩写不明白
扬帆是具有带头作用的意思,是大家向我看齐的意思(做的不够)
回复
liuxuesheng-001
2007年01月03日 13:13:05
7楼
好好看看你的接线 ,是不是对的
回复
qty333
2007年01月03日 19:21:42
8楼
是触点烧还是控制器.如触点那负载有问题,如控制器则控制器质量问题.!!!!!!!!!!1
回复
hoverhe
2007年01月03日 22:01:41
9楼
双向可控硅输出,温控3、6脚间要根据1KM吸合线圈电感量并接阻容吸收保护回路
回复
55天拿下监理
2007年01月04日 15:23:55
10楼
是触点烧还是控制器.LZ说的不清楚
回复
ak4782
2007年01月04日 23:00:42
11楼
高压柜吧..是不是接 了支流了
回复