根据公式计算后才是1066W,觉着少。问题是什么呢?请指教。
根据公式计算后才是1066W,觉着少。问题是什么呢?请指教。
2楼
理论值是1.16*(40-18)*1=25.52度电,不考虑加热过程中的热损
抛砖引玉
回复
3楼
根据公式:Q={L*C*(T1-T2)}/86400={1000(升)*4187*(40-18)}/86400=1066W(设计小时耗热量)。楼上的怎么计算出来的?公式怎么换算的呢?
回复
4楼
热量的单位不是焦耳么,怎么是W呢,W不是功率瓦特么?
回复
5楼
我知道了,在公式中L是1天的用水量,在这里应当1066*24=25587W=25.5度电。谢谢啊。
回复
6楼
热量的单位不是焦耳么,怎么是W呢,W不是功率瓦特么?
这里计算的是设计小时耗热量,1度=1KW.h,也是热量单位。
回复