变压器短路阻抗不同,如果并列,如何求所带负荷的大小
dg13722071279
2012年06月24日 16:03:11
来自于变压器
只看楼主

有两台100KVA的变压器,其中一台的短路阻抗为5%,另一台的短路阻抗为4%,如果将两台变压器并列,请问各带多少负荷

有两台100KVA的变压器,其中一台的短路阻抗为5%,另一台的短路阻抗为4%,如果将两台变压器并列,请问各带多少负荷
免费打赏
lingxuct
2012年06月25日 11:03:29
2楼
当变压器都带上额定负荷时,低压侧电压跌降程度一同,一台是4%,另一台是5%,那么,并列后,二次电压必定相等,4%阻抗电压的变压器满负荷时(电压跌4%),5%阻抗电压的一台变压器二次电压也只跌4%,说明,那时这台变压器只有80%负荷。
回复
水中央
2012年06月25日 19:02:22
3楼
变压器运行规程上要求的是这几点,变比之差不能超过3比1,短路电压百分数之比不能超过百分之10,其中线圈组合没什么商量的必须要相同的,不然即使不带负荷,2变压器也有可能因为环流而迫使继电保护动作跳闸,应该是阻抗百分比数大的带负荷较小,反之则较大,至于详细的带多少负荷,应该是经过详细的计算
回复
天空蔚蓝
2012年06月27日 07:31:06
4楼
大概能带180kva左右,260A左右
回复

相关推荐

APP内打开