关于排水立管的棘手问题
along-xie
along-xie Lv.6
2004年07月26日 10:32:31
只看楼主

各位,现遇到一个难题:一栋25层的一类商住楼,1、2层为商场,3至25层为住宅,结构在2层商场设转换梁,梁都很大,即3层的厨卫下面都是一些大梁,厨卫排水立管都不能穿过大梁,我该怎么办?

各位,现遇到一个难题:
一栋25层的一类商住楼,1、2层为商场,3至25层为住宅,结构在2层商场设转换梁,梁都很大,即3层的厨卫下面都是一些大梁,厨卫排水立管都不能穿过大梁,我该怎么办?
免费打赏
smile2me
2004年07月26日 11:01:35
2楼
厨卫没留管道井吗?建筑不负责任哦,建议问一下建筑先
回复
along-xie
2004年07月26日 12:44:17
3楼
我们这里不留井
回复
gooddog
2004年07月26日 12:57:56
4楼
梁很大则在梁上预埋套钢管;否则只能紧贴梁底。一定要注重专业配合。
回复
luoxiaochuan
2004年07月26日 13:52:19
5楼
梁有多大??如果立管离墙壁400-500下去还要打架的话~就只有像GOODDOG说的那样预埋套钢管了~
回复
along-xie
2004年07月26日 17:49:09
6楼
结构不可能同意在梁内竖向埋钢管
回复
zhouxiaoming_81
2004年07月26日 18:03:46
7楼
我是这样认为的:
3层厨房卫生间的排水横支管可以拉到莫一个位置,(绝对可以找到),在这个位置连的排水立管
可以不于2层的大梁重叠!!若是考虑三层以上排水立管的连接问题,就在三层楼板底拉横管就行了啊!不过要考虑间距是否要单独排放!!
嘿嘿!!!
请大家指教啊!!
回复
dsoft
2004年07月26日 22:46:37
8楼
下面二~三层音独排放.
回复
kobejun
2004年07月26日 23:41:37
9楼
三层楼板垫高(水泥砂浆),管道在垫层内转换!
回复
lqm_17
2004年07月26日 23:54:49
10楼
我赞同GOODDOG的说法,要么在梁内预埋钢套管,要么沿,梁底。
我们这也不留管道井(因为做的大部分都是低层),而且结构的一般也不同意在梁内预埋较大的钢套管,所以我一般都是沿梁底。
回复
蓝冰有个仔
2004年07月27日 00:04:57
11楼
同意zhouxiaoming_81的意见。
回复

相关推荐

APP内打开