请问下现在复合风管执行什么验收规范??
today1437
today1437 Lv.3
2006年12月21日 16:57:58
来自于中央空调
只看楼主

请问下现在复合风管执行什么验收规范??谢谢!!

请问下现在复合风管执行什么验收规范??谢谢!!
免费打赏
handsome10
2006年12月22日 09:16:16
2楼
不大清楚,学习中~~~~~~~~~~~~~~~
回复
bluefeeling
2006年12月22日 09:54:06
3楼
我觉得防火要求最重要,现在基本上都只能达到难燃B1级,达到不燃A级的寥寥无几
回复
blackeye
2006年12月22日 11:40:36
4楼
补充3楼的意见:新建规已经降低了对复合风管的防火要求,不强制要求达到不燃A级,详见条文10.3.15和10.3.16。
回复
nky6666
2006年12月22日 14:03:33
5楼

好像新规范要求乐
回复
bluefeeling
2006年12月22日 14:23:20
6楼
可以把新建规传上来学习学习吗?不过达到难燃B1级就够了,在我们内地要求没有香港那么高,香港一般都要求CLASS 0级
回复
xxxxi
2006年12月22日 15:42:11
7楼
学习,过来看看。
回复
blackeye
2006年12月22日 16:52:00
8楼


我说的很清楚了,新建规降低了对复合风管的防火等级要求,但还是有要求的。请自己去读有关条文。
回复
erb
2006年12月23日 09:28:47
9楼
一般都是按04年建设部<通风管道技术规程>来做的。上面对板材和辅材的要求、风管制作加固和吊装都有很详细的规定
回复
tutianjinkuang
2006年12月23日 09:50:04
10楼
现在彩钢板复合风管是A级的哦,保温层是超细离心玻璃棉的,外面是彩钢板
回复
today1437
2006年12月25日 16:44:53
11楼

那个看了,也不是很详细呀!只是简单的做了点要求,拿它施工好象不太行!
回复

相关推荐

APP内打开