地下车库的集水井问题
xiaojidong26
xiaojidong26 Lv.11
2004年07月23日 15:48:28
只看楼主

地下车库集水井是给消防排水还是普通的排水?请教!

地下车库集水井是给消防排水还是普通的排水?请教!
serga
2004年07月23日 20:06:56
2楼
普通排水,
回复
工业水友
2004年07月23日 20:10:33
3楼
应该都有的,不过大部分应该是普通排水,象洗车呀
回复
archwater
2004年07月23日 21:20:01
4楼
一般专门为消防排水设置的只有消防电梯集水坑,而车库内的其它集水坑一般只做平时洗车,冲洗地面排水之用。所以专为消防排水设的集水坑有效容积必须大于两个立方,而其它集水坑可以不用考虑消防排水量。我们一般采用1x1x1.3。
回复
oyzs_321
2004年07月23日 21:32:12
5楼
同意ARCHWATER,我还习惯把车库入口的排水坑容积加大(按消防容积),电源负荷级别提高,按二级负荷供电。
回复
飞鱼
2004年07月23日 23:01:10
6楼
车库入口可能的话最好按其承受雨水面积,可能还包括部分外墙,用暴雨强度计算一下流量,校核校核
回复
llkk
2004年07月23日 23:23:51
7楼
主要为消防服务,但平时排水使用频率更高
回复