我现在做一个高层,雨水原设计为镀锌管,可否改为PVC双壁中空螺旋排水管,并请分析各自的优缺点
我现在做一个高层,雨水原设计为镀锌管,可否改为PVC双壁中空螺旋排水管,并请分析各自的优缺点
2楼
我觉得PVC双璧中空螺旋管比镀锌管好,尤其在高层雨水管上使用。
理由嘛说不上,凭多年的经验吧。
回复
3楼
PVC双璧中空螺旋管比镀锌管好,中空螺旋管管壁是螺旋状,水顺着螺旋齿往下旋,管内任一截面都有大气压,这样一来就增大了流速,同理也具有了降噪和不设辅助通气管等优点。
回复
4楼
我现在犹豫的是塑料管材的抗老化问题
回复
5楼
你先考虑镀锌管的锈花吧,现在的PVC管抗老化能力都比较强的了,排水效果比镀锌管好。
回复
6楼
谢谢各位指教
回复
7楼
32层的高层底层排污应单独设计出户管吗
回复
8楼
4.3.12 靠近排水立管底部的排水支管连接,应符合下列要求:
1 排水立管仅设置伸顶通气管时,最低排水横支管与立管连接处距排水立管管底垂直距离不得小于表4.3.12的规定。
表4.3.12 最低横支管与立管连接处到立管管底的垂直距离
立管连接卫生器具的层数
垂直距离(m)
≦4
0.45
5~6
0.75
7~12
1.2
13~19
3.0
≧20
6.0
注:当与排出管连接的立管底部放大一号管径或横干管比与之连接的立管大一号管径时,可将表中垂直距离缩小一档。
2 排水支管连接在排出管或排水横管上时,连接点距立管底部下游水平距离不宜小于3.0m,且不得小于1.5m。
3 横支管接入横干管竖直转向管段时,连接点应距连向处以下不得小于0.6m。
4 当靠近排水立管底部的排水支管的连接不能满足本条1、2款的要求时,排水支管应单独排至室外检查井或采取有效的防反压措施。
满足上面的规范就可以不单独出。
回复
9楼
我觉得镀锌钢管好,雨水一般是按满流考虑的,我不认为中空螺旋管在雨水系统中能发挥到什么优势。
而生活排水是属于附壁流,如果经济允许,中空螺旋管是个不错的选择。
回复