新手虚心请教-一个坡屋顶3层框架结构
guayuzhe
guayuzhe Lv.2
2006年12月20日 15:32:38
只看楼主

给出一张本建筑的轴测图。1,双坡屋顶,我按单向板设计。PKPM里没有输入板,只是把板力变成线荷载,传给屋顶3根梁。这样做合理吗? (有两个双坡屋顶)2,一层为地梁,我按框架梁算,因为基础顶面离一层板面大概有1.5m,这样合理吗?3,二层以中间圆柱为界,左边有楼板,右边没有楼板,甚至纵向框架梁也没有拉过去,这样可行吗? (2,3两层总层高为8m)补充:3层无楼板。热切希望各位给个建议啊!谢谢了

给出一张本建筑的轴测图。
1,双坡屋顶,我按单向板设计。PKPM里没有输入板,只是把板力变成线荷载,传给屋顶3根梁。这样做合理吗?
(有两个双坡屋顶)

2,一层为地梁,我按框架梁算,因为基础顶面离一层板面大概有1.5m,这样合理吗?

3,二层以中间圆柱为界,左边有楼板,右边没有楼板,甚至纵向框架梁也没有拉过去,这样可行吗?
(2,3两层总层高为8m)

补充:3层无楼板。

热切希望各位给个建议啊!谢谢了

1166599952322.jpg

免费打赏
songtangjian
2006年12月20日 17:03:40
2楼
偶认为第一第二两点都没问题
第三条就不清楚楼 好象挺悬的
我也新手 哈哈
回复
guayuzhe
2006年12月21日 10:04:16
3楼
谢谢楼上!
我也觉得第三点不妥,但是建筑坚持要这样,烦恼啊!