【请教】采取深井降水后的效果不理想,该采取何种措施降水呢?
limeng73
limeng73 Lv.10
2012年06月22日 15:13:25
只看楼主

倒虹吸建基面设计高程为20.24m,建基面处为粉砂,在下挖过程中出现了流沙现象;于是决定采取深井降水措施,倒虹吸降水井图纸设计为左右各7口井,井管采用30cm直径的钢管,外填反滤料,井底标高为11m,井间距15m,现在施工了右侧7口井后,只有1口井内能够连续抽水,其他几口井用潜水泵抽水只能抽一两分钟。后又打了一口加深的井,井底标高为7m,还是只能抽水一两分钟。而基坑内的管涌很大,涌水涌沙现象显著。向论坛内的熟悉深井降水的专业人士请教,如何才能使基坑内的水位下降呢?该采取何种措施呢?

倒虹吸的地质情况为: 高程32m~29m之间为素填土和粉土,29m~24m之间为淤泥质粉质粘土,24m~21m之间为粉质粘土,21m~12m之间为粉砂,12m~-5m之间为细砂,-5m~-10m之间为亚粘土,-10m~-23m之间为粗砂,-23m~-27m之间为粉质粘土。地下水位较高,标高在28m以下就有明水出露,分为孔隙潜水及承压水,孔隙潜水主要分布在上部砂壤土和粉细砂层中,承压水主要分布在下部砂层中。
免费打赏
limeng73
2012年06月22日 15:24:53
2楼
工程地点在江汉平原上,地下水位很高。
回复
sin0hydr0
2012年06月25日 10:04:06
3楼
我也想知道这种情况怎么处理。。。

帮忙顶一下。。
回复
dunxinchun
2012年06月25日 11:37:23
4楼
你那些轻型井点布置有问题;应该在管涌附近设置深层管井降水,简单说打口深井用无砂管外包土工布下到井底,井口附近用不低于底板强度的砼管,最后浇筑底板后突击封堵井口即可。
回复
zdwp01
2012年06月25日 14:01:09
5楼
井管涌钢管有问题,四周都封闭了,谁怎么进得去,就下面管径那么大点地方进水当然不行
回复
limeng73
2012年06月25日 16:28:28
6楼
我没有叙述清除,每口井的深度为25米,由15米整体钢管和10米带孔眼的钢管焊接组成,在10米带孔眼的钢管外包反滤布,并做反滤料。这样做了后,基本上没有什么水。
回复
limeng73
2012年06月25日 16:30:52
7楼
主要原因是粉细砂层的含泥量较大,沙非常细。堵塞在滤布上导致水量不大,不知道论坛内的同行有遇到过这种类似情况的没有呢?
回复
lixuejuna
2012年06月26日 14:27:47
8楼
回复
wbz-13
2012年06月26日 22:04:16
9楼
学习了,工地正在做降水。
回复
nb阿开
2012年06月27日 12:34:43
10楼
学习了,等待高手正解,和后续报道

关注ing
回复

相关推荐