工程是这样的,一个服装厂的生产车间,共5层,每层建筑面积有一千多平米,总建筑面积7500平米左右喷规上的附录上面有,属于中危险等级。但是我看见设计人根本就没做自动喷淋。怎么回事?
工程是这样的,一个服装厂的生产车间,共5层,每层建筑面积有一千多平米,总建筑面积7500平米左右
喷规上的附录上面有,属于中危险等级。
但是我看见设计人根本就没做自动喷淋。
怎么回事?
12楼
请问婚纱厂要做喷淋吗?总共有3层,每层建筑面积1000多平米,
规范上好象没介绍
回复
13楼
根据规范,上
回复
14楼
老大,比别把婚纱不当衣服啊。如果婚纱不是衣服那新娘子不都是裸体????YY----ING
回复
15楼
婚纱厂还是要做喷淋的,无论是根据规范还是安全考虑都要上的
回复
16楼
所以说现在很惨呐,做的厂房非常多,而且大部分都是服装纺织类,现在岂不是都要做喷淋……晕倒
不知能不能在做设计的时候把喷淋系统甩项啊,哈哈?
回复
17楼
那是无法通过审图的,不要想这样的点子啦
回复
18楼
哦
明白了。
回复
19楼
根据GB50016-2006,服装车间要做喷淋,其实做不做喷淋主要根据防火规范,而怎么做根据自喷规范。
回复
20楼
新的防火规范上面把火灾延续时间变了,但没有写明喷淋的延续时间,只是说相应的规范,单我在喷规上面没有找到啊?老王可否告知一下
回复
21楼
原建筑防火规范是不一定要设置的,但是新建筑防火规范GB50016-2006要求设置,你这个项目是06-12月以前的项目吧?