工程是这样的,一个服装厂的生产车间,共5层,每层建筑面积有一千多平米,总建筑面积7500平米左右喷规上的附录上面有,属于中危险等级。但是我看见设计人根本就没做自动喷淋。怎么回事?
工程是这样的,一个服装厂的生产车间,共5层,每层建筑面积有一千多平米,总建筑面积7500平米左右
喷规上的附录上面有,属于中危险等级。
但是我看见设计人根本就没做自动喷淋。
怎么回事?
2楼
原规范是不一定要设置的,但是新建规要求设置了。
回复
3楼
新的喷规也要求设置的啊
真不知道那个设计的是怎么搞的?
回复
4楼
喷规只是在先依据建规确定需要设置喷淋时才按照喷规来采用危险等级,并不是设置的依据。
回复
5楼
对头,厂房设不设喷淋要根据建规来确定的.
楼主以前没搞过消防设计吗?
回复
6楼
做过啊
可能是考虑的不够详细吧
刚开始以为要设喷淋就叫领导给外面的人做了
回复
7楼
我觉得应该设置
本人从事消防检测
根据规范,当喷水,火势会更旺的那种化学方面的东西可以不设置
回复
8楼
看面积和功能~
回复
9楼
根据GB50016-2006,服装车间要做喷淋,其实做不做喷淋主要根据防火规范,而怎么做根据自喷规范。
回复
10楼
现在总算搞明白了
谢谢各位啊
回复
11楼
新的建规要做的
回复