有一个污水泵站有三台11KW的的污水泵,三台电机不是同时启动,想安装一块三相电表80A的是否可以?总进线的三相断路器用80A三相四级的,到控制箱内用63A的三相四级断路器,到每一台电机用三相32A的断路器,这样的配置是否可以,请教。
有一个污水泵站有三台11KW的的污水泵,三台电机不是同时启动,想安装一块三相电表80A的是否可以?总进线的三相断路器用80A三相四级的,到控制箱内用63A的三相四级断路器,到每一台电机用三相32A的断路器,这样的配置是否可以,请教。
2楼
```
不知道你说的3台不是同时启动是什么意思,不是同时运行?如果最多只开两台,是可以的,要开3台就要考虑下是不是用4倍表了。
回复
3楼
启动时不是三台同时启动,运行只有二台同时运行,如三台同时运行是否可以?
[
本帖最后由 jianrw 于 2012-6-21 18:24 编辑 ]
回复
4楼
三台泵不宜用一块三相表来指示。一来不查那点钱,而来表有问题还不能修(可能有电机在工作)。一般用SST-330这类电力表就很方便,体积一块单相表的大小,功能都有。
是在差钱的话,就装3块单相表好了。