各位高手好!帮忙算一下冷量,千级净化用FFU送风,FFU的送风量为120000风量,空调箱往FFU静压箱的送风量为25000CMH,新风2500CMH,各位高手帮忙算一下冷量,并把计算过程标一下,谢谢!
各位高手好!
帮忙算一下冷量,千级净化用FFU送风,FFU的送风量为120000风量,空调箱往FFU静压箱的送风量为25000CMH,新风2500CMH,各位高手帮忙算一下冷量,并把计算过程标一下,谢谢!
12楼
认真算一下也不会花费很多时间,论坛这么多高手,还没看到过不用计算的高手,充其量是经验丰富放余量估算而已,而且不会是大型项目,顶版主!
回复
13楼
恩,不错!不能乱估啊,要不真有可能害人害己啊
回复
14楼
楼主的系统形式很奇怪么,没见过这么干的
回复
15楼
系統很奇怪,一時沒想明白。真正的負荷計算要應用到具體案例中我想是很難的,不確定因素太多了
回复
16楼
不都这么干的吗?难道还要用120000风量的风机送过去吗?
回复
17楼
明白了,120000CMH是保證換氣次數,25000CMH是處理熱濕負荷,2500CMH是維持正壓。既然這樣還不如改成FFU+MAU+FCU呢,嘿嘿~~~古怪的系統架構
回复
18楼
的确,现在正在更新换代的阶段!
回复
19楼
幹嘛非得堅持負荷計算?真以為針對每個項目能做出一份完美的負荷計算?
試問在以下幾個條件未知的情況下你該如何去做負荷計算?
1、圍護結構(結構如何?何種材質?熱導率?好像不容易知道吧)
2、設備散熱(可以知道功率,就算你用公式去算那也只是經驗公式,可說是估算)
3、人體散熱(車間內有個人都不知道如何計算?知道是幾個人了,你知道他是從事輕作業還是重作業?也只能是估算)
4、照明(這個也很難計算,燈具的參數都不知道如何計算)
就那麼幾個簡單的未知註定做不了計算只能是近似計算,可能比估算准一點
回复
20楼
回复19#平图员帖子:
幹嘛非得堅持負荷計算?真以為針對每個項目能做出一份完美的負荷計算?------
地球人都知道万事没有完美。个人观点,做了总比不做好。
試問在以下幾個條件未知的情況下你該如何去做負荷計算?
1、圍護結構(結構如何?何種材質?熱導率?好像不容易知道吧)-------
既然都做车间了,
维护结构怎么不知?材质、参数任何一本国内手册都可以查到。除非你不是中国大陆人。
2、設備散熱(可以知道功率,就算你用公式去算那也只是經驗公式,可說是估算)-----
各种手册
对于设备功率计算的公式都是一样滴,那不是经验公式!不知道你知道的为何不同?
3、人體散熱(車間內有個人都不知道如何計算?知道是幾個人了,你知道他是從事輕作業還是重作業?也只能是估算)-------
什么样的产业
车间、车间内人数你不知,业主难道不知道吗?知道了这两点不知道是轻是重?
4、照明(這個也很難計算,燈具的參數都不知道如何計算)------
每个产业需求照度不知道么?业主也许不知道,理解;如果不知道,可以借你设计手册。
就那麼幾個簡單的未知註定做不了計算只能是近似計算,可能比估算准一點-------
由上面可以不客气告诉你,你可以拍脑袋搞设计,我们不管;请表在这里误人子弟!!
回复