各位高手好!帮忙算一下冷量,千级净化用FFU送风,FFU的送风量为120000风量,空调箱往FFU静压箱的送风量为25000CMH,新风2500CMH,各位高手帮忙算一下冷量,并把计算过程标一下,谢谢!
各位高手好!
帮忙算一下冷量,千级净化用FFU送风,FFU的送风量为120000风量,空调箱往FFU静压箱的送风量为25000CMH,新风2500CMH,各位高手帮忙算一下冷量,并把计算过程标一下,谢谢!
2楼
没有温湿度要求,没有风机盘管的,你这个没有给出设备发热量那些
给这些数据出来,只能从数据里面大概倒推回去 冷负荷
新风负荷40KW左右
2500CMH新风处理到露点的冷负荷
就是40KW左右
建筑物负荷、照明负荷、人员负荷
和FFU发热负荷那些,大概30KW左右
25000-2500=22500CMH的回风负荷大概120KW左右
120+30+40=190KW左右
具体计算的话有点麻烦
大概170~200KW
回复
3楼
冷量差不多,我是这样算的,新风2500CMH,负荷大概在28kw,FFU发热量大概在35kw,忘了写房间面积了,房间面积是436㎡,吊顶高度4.5m,回风负荷大概在110kw,总负荷=110+35+28=173kw。
回复
4楼
空调箱往送风箱送风 25000CMH 是怎么来的呢?
回复
5楼
坚决抵制任何不知设备、人员、气象参数等条件滴任意估算,害人害己~
回复
6楼
为什么老是在估算?暖通专业的焓湿图干嘛用的?难道暖通的都是外专业的人在做?
回复
7楼
室内发热量 不知道 难算 根据焓湿图计算送风温差来算冷量
回复
8楼
只是提供建议,因为很多参数没有给,以后这样的贴是不能推测了,4楼说的对,可能害人害己啊!!
回复
9楼
首先我声明,我不是学暖通,第二,根据焓湿图算出来的数据,运用到实际中数据都是偏小的。
回复
10楼
他问了很多问题,你这里没有,我也不知道,就估算了一下啊,哎,我也不是学暖通的,到此为止吧。呵呵
回复
11楼
恩,谢谢哦,现在暖通方面的高手都是不用焓湿图算的,哪有那么多时间,还去考虑什么人员、设备什么的,呵呵。
回复