防火规范-2006版-9.1.3?厂房排烟?
lhy.2003
lhy.2003 Lv.2
2006年12月19日 12:38:45
来自于通风排烟
只看楼主

《建筑设计防火规范》-2006版9.1.3 下列场所应设置排烟设施:1 丙类厂房中建筑面积大于300m2的地上房间;人员、可燃物较多的丙类厂房或高度大于32.0m的高层厂房中长度大于20.0m的内走道;任一层建筑面积大于5000m2的丁类厂房;请教:现有一印刷厂房,长80米,宽40米,二层,1、按以上规范该厂房必须设置排烟设施,是吗?(丙类厂房,面积3000多平米)2、怎样才能满足自然排烟的要求?厂房中的普通窗户算自然排烟口吗?

《建筑设计防火规范》-2006版
9.1.3 下列场所应设置排烟设施:
1 丙类厂房中建筑面积大于300m2的地上房间;人员、可燃物较多的丙类厂房或高度大于32.0m的高层厂房中长度大于20.0m的内走道;任一层建筑面积大于5000m2的丁类厂房;
请教:现有一印刷厂房,长80米,宽40米,二层,
1、按以上规范该厂房必须设置排烟设施,是吗?(丙类厂房,面积3000多平米)
2、怎样才能满足自然排烟的要求?厂房中的普通窗户算自然排烟口吗?
3、自然排烟口的排烟量怎样计算?风速取多少?
请各位专家多指教!
通图
2006年12月19日 13:35:38
2楼
按以上规范该厂房必须设置排烟设施,自然排烟可以考虑,但必须用机械排烟。
回复
通图
2006年12月19日 13:40:09
3楼
怎样才能满足自然排烟的要求?自然排烟口应社于房间净高的1/2以上,自然进风口在1/2以下,你可以考虑使用置换通风系统,


厂房中的普通窗户算自然排烟口
回复
通图
2006年12月19日 13:49:00
4楼
自然排烟口的排烟量怎样计算?这个问题很复杂,自然通风的效果影响因素很多,受风压,热压等影响,要考虑厂房内的温度和室外温度的差,用通风公式计算,然后 在考虑风速和排风口面积等。

回复
通图
2006年12月19日 13:49:22
5楼
风速取多少,要看你用自然通风的形式了 ,置换通风的风速要求较低0.1米/秒就可以了
回复
lhy.2003
2006年12月19日 14:05:07
6楼

为什么必须用机械排烟?
排烟量怎么计算?按换气次数?按防烟分区?请指教!
回复

相关推荐

APP内打开