小区从外部看不到一根雨水管
19491960
19491960 Lv.2
2004年07月20日 14:44:23
只看楼主

现在一些小区从外部看不到一根雨水管,请问各位它们是如何做到的??

现在一些小区从外部看不到一根雨水管,请问各位它们是如何做到的??
免费打赏
lnewen
2004年07月20日 09:44:30
2楼
雨水内排法,雨水管设在建筑内部..
请问你是做哪行的?/
回复
19491960
2004年07月20日 09:54:16
3楼
关键是不影响建筑外型的前提下,如何内排,总不能放在房间里吧
回复
xufengchina
2004年07月20日 10:01:09
4楼
管道井
回复
lnewen
2004年07月20日 10:02:05
5楼
没错,就是放五里,但你实际设计的时候立管以放阳台、管道井为主。
你是不是这行的,教科书上很详细的。
回复
zhang0797
2004年07月20日 10:03:57
6楼
象我也是搞房地产开发的,是给排水施工管理!关于这点,我们经常要处理这样的问题。主要考虑立面美观的问题,我们一般设在侧面和阳台等。还有看你的楼型是什么样的,是塔楼吗?
回复
zhang0797
2004年07月20日 10:05:44
7楼
to lnewen:雨水立管怎么可以放管道井呢?
回复
lnewen
2004年07月20日 10:10:14
8楼
to zhang0797:适当汇集之后于雨水井下排,你只见过小面积的屋面雨水排放吧——一个雨水斗接一跟雨水立管。/////
给你说个例子,深圳国际会展中心,屋面面积14.5万m2,设计上只用了六跟立管。
回复
lnewen
2004年07月20日 10:12:06
9楼
to zhang0797: 你在哪个城市?效力于?
回复
hyc761010
2004年07月20日 10:24:47
10楼
主要是考虑雨水内排水问题。济南现在建筑要求高层、小高层建筑均要采用雨水内排水,以免影响建筑外立面美观。一般雨水管道放在阳台上或者管道井内,放在阳台上一般从阳台上到一层排至散水或者排至雨水检查井;放在管道井内通向地下室,从地下室然后排至室外雨水检查井内。
zhang0797:如果你没有见过放在管道井内的,我可以带你去看一些工程实例。因为它可以和消防管道在一个管道井内,也可以单独设立管道井,为什么不能放在管道井内呢?
回复
cym197394
2004年07月20日 10:32:46
11楼
采用内排水,雨水立管置于阳台或管道井内!
回复

相关推荐

APP内打开