地下室局部抗浮不足用打抗拔桩吗?
wuxioneleaf
2006年12月18日 23:17:53
只看楼主

底下室顶板上方覆土很薄,局部抗浮不足(柱网9*9,四五个柱网格的范围),其余柱网抗浮满足

底下室顶板上方覆土很薄,局部抗浮不足(柱网9*9,四五个柱网格的范围),其余柱网抗浮满足
免费打赏
xixiy
2006年12月19日 11:22:09
2楼
当然需要。
问一下,你的基础用什么形式?
假如柱下用桩承载竖向力,可以复核一下这些桩的抗拔力,假如不够可以考虑加长桩身,再不行的话,可以考虑中间加抗拔桩。
回复
wuxioneleaf
2006年12月26日 19:50:31
3楼
基础为平板+柱帽,
单层地下室,不需打承压桩,
可是抗浮不是应该考虑整体的吗,不打抗拔桩难道局部抗浮不足处会拱起?
回复
wuxioneleaf
2007年01月15日 23:04:43
4楼
后来打了抗拔桩15根,甲方不知会不会提意见
回复
xixiy
2007年01月17日 12:55:20
5楼
既然你的情况是整体抗浮满足,而局部抗浮不满足的话,
那么局部抗浮不够的地方,在算水浮力作用底板时,不能做为一个支座,相应此处的基础梁计算跨度就要调整--也就是要以能压住水反力的支座计算。
不知道我这样解释,你明白没有?
回复
xixiy
2007年01月17日 12:56:49
6楼
当然以上说的情况是假如你不打抗拔桩的情况。
回复
wuxioneleaf
2007年01月21日 22:16:46
7楼
谢谢指点一条对策,不过实际计算还是有点困难,柱网9x9,
两个柱不满足的话,计算跨度就得27米,很难算得过去,本来想给甲方省一点的,毕竟一个不小的工程打十几根10米长的抗拔桩也有点不爽,但是还是安全第一。
回复
xiaohou777
2007年01月24日 14:07:43
8楼
最好的办法就是地板上填土,用来增加车库自重,施工比较方便,有时候打很少的抗拔桩并不是很经济。
回复
cardiffer
2007年01月24日 23:49:52
9楼
楼主能提供具体的荷载、结构荷地质资料吗?地下室有塔楼部分吗?塔楼打桩否,具体情况如何?
回复
wuxioneleaf
2007年01月28日 10:11:59
10楼
覆土0.8米
地基土280kpa,局部有7层房屋,不需打承压桩
回复
bigwxp
2007年02月04日 00:05:38
11楼
还是底板顶部覆土的好,应该这部分是没有上部建筑的地下室,或者局部加厚底板,还有你的柱子应该是用的独立基础吧?直接把独立基础做成立方体,不要做成锥形的了,增加自重!!
回复