11层住宅的电梯应该不属于消防电梯吧?按二级负荷考虑,我可以一路引自普通电源回路,另一路引自消防专用回路吗?也就是说我一路引自总配电箱的一条支路,在消防切非时不切除此回路;另一路引自另一个变电站。大家说我的这个思路可以吗?
11层住宅的电梯应该不属于消防电梯吧?
按二级负荷考虑,我可以一路引自普通电源回路,另一路引自消防专用回路吗?
也就是说我一路引自总配电箱的一条支路,在消防切非时不切除此回路;另一路引自另一个变电站。
大家说我的这个思路可以吗?
12楼
低也是二级负荷,低不到哪去。
回复
13楼
问建筑呀,是不是消防电梯,他们应该事先就定了的,我也只是根据他们的条件为他们服务罢了。
不过一般都上消防了,住宅的话,设置专用消防电梯的可能性不大,一般是客梯和消防电梯共用。
回复
14楼
如果不是消防梯的话,你引两条单独电缆在底层做互投,后一些二级负荷的设备接至箱后。
回复
15楼
1。11层塔式住宅的电梯是消防电梯,因此要向建筑确认是否为消防电梯。按照民规 住宅电梯应按照二级负荷供电。
2。消防负荷必须单独回路,消防电梯须末端切换。消防电梯的任何一路电源不能引自照明总箱,必须由变配电出两路电源 其中一路为应急电源。
向12楼对我的补充和纠正表示严重感谢.
回复
16楼
我现在明白了一点,我的这个项目电梯不是消防电梯,但是根据民规,应划做二级负荷。7楼这一点说的不对。
二级负荷,就要尽量保证两路电源。可以一路引自消防用电(主电),一路引自普通用电(备电)。这样整个楼进两路电缆就可以了。
回复
17楼
至于普通电梯在火灾时要不要切除,民规也有说。火灾发生后,普通电梯逼停到一层,并切断其电源。
这几天查资料,也看到了别的说法。说火灾发生后,先停下,打开电梯门,发下乘客,再逼降到一层。也有点道理,但是没有依据。
按民规来做,没错!
回复
18楼
大侠顾非 :
是这样的。这个楼我本身设置了配电间。在1#配电柜上,我设计了一部分消防负荷,一部分正常负荷。正常负荷带分励。火灾时自动切断。2#柜单独的消防负荷。然后在电梯机房做末端互投。
这样不可以吗?我是引自的两段母线。
回复
19楼
如果是消防电梯,应按二级负荷供电(是否为塔式住宅?)
如不是消防电梯最好也按二级负荷考虑
回复
20楼
回楼主:
"一路在1#配电柜上,我设计了一部分消防负荷,一部分正常负荷。正常负荷带分励。火灾时自动切断。2#柜单独的消防负荷。然后在电梯机房做末端互投。 "
严格是讲你的做法是没有问题的.
因为他合乎规范.
规范规定的是最低限度.你最起码要这样做.
规范只是规定要双电源切换,而且要求要单独回路.而并没有要求两路都要直接从配电室引来.
但是合乎规范的并一定就是最合理的.
也并不是最合适的.
像你这样的做法,我们这也很多.
你看看这个帖子.或许有很多启发!
http://co.163.com/forum/content/219_575396_1.htm"
回复
21楼
新建动力中心(400多m2)新建的配电全图。内包括防雷,接地,变压器及低压室布置。桥架布置。低压配电系统图。空压机房动力照明冷却设备平面图及系统图。是一套完整的电气图纸,可供设计人员参考,欢迎大家指正。 (下载需要 1 积分,如何赚取积分) http://co.163.com/r_d_3.htm
回复