11层住宅的电梯电源从这里引可以吗?
parapary
parapary Lv.4
2006年12月18日 22:07:46
只看楼主

11层住宅的电梯应该不属于消防电梯吧?按二级负荷考虑,我可以一路引自普通电源回路,另一路引自消防专用回路吗?也就是说我一路引自总配电箱的一条支路,在消防切非时不切除此回路;另一路引自另一个变电站。大家说我的这个思路可以吗?

11层住宅的电梯应该不属于消防电梯吧?
按二级负荷考虑,我可以一路引自普通电源回路,另一路引自消防专用回路吗?
也就是说我一路引自总配电箱的一条支路,在消防切非时不切除此回路;另一路引自另一个变电站。
大家说我的这个思路可以吗?
免费打赏
parapary
2006年12月21日 07:24:32
22楼
顾非同志:
我想知道什么是最合理的,是最合适的方式。说说你的思路!
回复
chshchy
2006年12月21日 14:08:23
23楼



朋友把问题说的过于复杂了,具体情况还得具体分析。
如果这个建筑本身二级负荷不多,比如本楼没有消防泵,楼梯间建筑平面已经解决了自然排烟,地下室不大又抹坡度排水。那么二级负荷就只有应急照明、消防控制和电梯,总共安装容量可能也不超过30KW。难道你也专门引一条消防回路来吗?此时,完全可以用普通照明总柜分别出消防回路正常电源,非消防负荷回路上分励脱扣。
如果都按照单独电源进线,完全保证任何情况下的稳妥性,那么还分二级负荷和一级负荷干嘛?那都按一级负荷做的了。施工图深度等图集也是这样的做法。
回复
tkiteasy
2006年12月21日 17:47:29
24楼
一级负荷和二级负荷的关键区别在于电源是否独立 而不是配电线路是否为双回路

lz的电梯不是消防电梯 那么消防负荷极有可能只有应急照明而已 总箱单独回路+蓄电池灯即可满足要求
如果还有防排烟风机 那么乖乖的引两个回路过来 强条不要去碰 没好处 省钱的是甲方 当风险的是你 何必呢?

对于施工图深度图籍 它不是设计依据
要是我是审图人员 对于这种做法 我一定给他个违反强条
可惜偶还刚入行。。。。。论不到我说话啊。。。。
回复