关于风机盘管安装的几个尺寸的问题请教
helped_001
helped_001 Lv.4
2006年12月18日 19:00:09
来自于中央空调
只看楼主

请大家看下面的几个图,图中的问号的尺寸最小值应该是多少?,这要牵扯我要定标高的问题,以前没做过。

请大家看下面的几个图,图中的问号的尺寸最小值应该是多少?,这要牵扯我要定标高的问题,以前没做过。

1166439607039.JPG

helped_001
2006年12月18日 19:01:35
2楼
重新发一下,不清楚。
回复
helped_001
2006年12月18日 19:03:08
3楼
另一种不同的画法,下送风
回复
helped_001
2006年12月18日 19:04:23
4楼
不小心把那几句话给发出去了
回复
helped_001
2006年12月19日 17:55:38
5楼
怎么没有人来帮帮忙啊?
回复
vincent_nk
2006年12月20日 09:44:41
6楼
2楼图纸,3个问号都做300
4楼图纸,前两个300,第三个要看风口尺寸
图上箭头表示坡度?
回复
m101455
2006年12月20日 10:09:07
7楼
楼主的图绘制的比较规范,但还是有点问题:4楼的风机盘管为什么比进出水干管低?这种安装形式不妥。

风机盘管的安装高度一定要高于进出水干管,即风机盘管的进出水管的标高一定要比干管高!

否则,风机盘管内容易集渣甚至造成堵塞。
回复
coolheating
2006年12月20日 11:55:25
8楼
该风机盘管似乎未装过滤器,厚帆布一般是指多少厚的,送回风口要装过滤网吗(家用的话)?
回复
coolheating
2006年12月20日 11:57:19
9楼

想请教下版主为什么要300啊?
回复
blackeye
2006年12月20日 11:57:38
10楼
1)不同意7楼的意见。风机盘管和冷冻水干管的高度没有严格要求,可高可低。事实上,目前中央空调的水质一般都可以,都做水处理,风机盘管的入口一般也不需要做过滤器了。而且,为了排气的需要,倒是有很多工程师建议风机盘管应低于冷冻水干管,以免水管中的气体停留在风机盘管处排不出去(除非是每个风机盘管都做一个排气阀)。
2)奖励7楼60分?有点过份!
回复
m101455
2006年12月20日 14:49:21
11楼
感谢10楼参入讨论。
正因为没有严格要求,所以才提示一下。
我说的不是系统的水质有问题,而是系统残留的杂质很容易堵塞风机盘管的盘管以及管道,这时因为:盘管以及管道是系统内最狭窄的通道。况且,你没有看见楼主并没有设计过滤器呀。

建议还是不要采用这种方式为好。
回复

相关推荐

APP内打开