我在做一个住宅区的加压泵站的设计,想请教大家两个问题:1、消防水池为高层室内消火栓、地下车库自喷和地下车库消火栓合用水池,该水池有效容积该怎么算?2、地下车库消火栓和高层消火栓共用一组消防泵,该消防泵的出流量如何确定?是取二者中最大值还是两者和?若是二者之和的话,是否意味着高层建筑和地下车库同时发生一次火灾?

我在做一个住宅区的加压泵站的设计,想请教大家两个问题:
1、消防水池为高层室内消火栓、地下车库自喷和地下车库消火栓合用水池,该水池有效容积该怎么算?
2、地下车库消火栓和高层消火栓共用一组消防泵,该消防泵的出流量如何确定?是取二者中最大值还是两者和?若是二者之和的话,是否意味着高层建筑和地下车库同时发生一次火灾?
免费打赏
飞鱼
2004年07月18日 03:14:28
2楼
消火栓一个系统,喷淋一个系统,两个系统考虑同时作用,即水量叠加

一个建筑同时火灾数一次,即地下室和高层消火栓算同时一次火灾
回复
lesehan
2004年07月18日 10:50:41
3楼
取二者大的为消火栓泵的流量
回复
hyc761010
2004年07月19日 09:56:55
4楼
喷淋及消防栓水量之和为消防水池水量,消防水泵的流量取之最大。
回复
xmcch
2004年07月19日 10:01:05
5楼
我同意楼上的说法。
回复
水人1号
2007年04月05日 15:27:42
6楼
同意
回复
yuyucai
2007年04月06日 16:08:08
7楼
喷淋及消防栓水量之和为消防水池水量,消防水泵应该单独设置。