1、总配电箱至分配电箱用动力线路,那动力线路的埋深是多2、配电箱系统图中常见这样的标注:“BV-3*2.5-PC20-WC.FC 车间插座1.0 ”中的1.0是什么意思?3、配电箱引出母线接等电位连接箱需要考虑预留吗,就象电线进出配电箱一样?4、请问一般断接卡子的长度?再加一个问题:例如:AL配电箱出线,WL1与WL2的线路走向相同,WL1的线路BV-2*2.5-PC20-WC.CC而WL2的线路为BV-2*2.5,请问WL2是不也是采用单独穿PC20,沿WC.CC敷设?还是WL2与WL1都穿在同一根PC20管中?
1、总配电箱至分配电箱用动力线路,那动力线路的埋深是多
2、配电箱系统图中常见这样的标注:“BV-3*2.5-PC20-WC.FC 车间插座1.0 ”中的1.0是什么意思?
3、配电箱引出母线接等电位连接箱需要考虑预留吗,就象电线进出配电箱一样?
4、请问一般断接卡子的长度?
再加一个问题:
例如:AL配电箱出线,WL1与WL2的线路走向相同,WL1的线路BV-2*2.5-PC20-WC.CC
而WL2的线路为BV-2*2.5,请问WL2是不也是采用单独穿PC20,沿WC.CC敷设?还是WL2与WL1都穿在同一根PC20管中?
2楼
1、电线管路埋墙暗敷通常要求不低于20mm的保护层,至于埋地没有明确规定。
2、可能是指插座标高。
3、应该考虑预留,因为此部分没有被综合到任何部位。
4、如图
回复
3楼
“例如:AL配电箱出线,WL1与WL2的线路走向相同,WL1的线路BV-2*2.5-PC20-WC.CC
而WL2的线路为BV-2*2.5,请问WL2是不也是采用单独穿PC20,沿WC.CC敷设?还是WL2与WL1都穿在同一根PC20管中? ”
是设计在“WL2的线路为BV-2*2.5”后面漏掉了“PC20”,他们是分别穿管的。
回复
4楼
2、配电箱系统图中常见这样的标注:“BV-3*2.5-PC20-WC.FC 车间插座1.0 ”中的1.0是什么意思?
应该是1kw.
回复
5楼
1、总配电箱至分配电箱用动力线路,那动力线路的埋深是多 ?
室外一般的规定是冻土线以下!
回复
6楼
如果是厂房车间里,算室内的动力线路的埋深也要在冻土下吗?而且一般电缆沟都是0.7M左右的深度。
回复
7楼
1.0可能代表1KW,
室外埋深冻土厚度以下
应分别穿PC20管
应预留
长度不知道
回复
8楼
cc是什么意思
回复
9楼
暗敷设在屋面或顶板内。
回复
10楼
1.0应指插座标高
回复
11楼
1.0可能代表1KW,
室外埋深冻土厚度以下
应分别穿PC20管
回复