定时供水医院门诊如何计算耗热量?
飞鱼
飞鱼 Lv.12
2006年12月17日 16:13:39
只看楼主

医院门诊是定时供水的,应该按卫生器具来计算吧,那么就采用建规5.3.1-2这个计算公式。可是医院门诊只有在各个科室内的洗涤盆,而按计算公式中说明的,卫生器具同时给水百分数b,只说明了对医院住院病房内的淋浴用水,没有关于门诊洗涤盆同时给水百分数的取值说明,不知应该怎样选取???是否说明必须用另外一个公式也就是按病人数定额计算用水量?可是那个公式是用于全天供水的,而医院门诊显然属于定时供水……

医院门诊是定时供水的,应该按卫生器具来计算吧,那么就采用建规5.3.1-2这个计算公式。

可是医院门诊只有在各个科室内的洗涤盆,而按计算公式中说明的,卫生器具同时给水百分数b,只说明了对医院住院病房内的淋浴用水,没有关于门诊洗涤盆同时给水百分数的取值说明,不知应该怎样选取???

是否说明必须用另外一个公式也就是按病人数定额计算用水量?可是那个公式是用于全天供水的,而医院门诊显然属于定时供水……

迷惑中,希望各个指点!谢谢

免费打赏
xfd831
2006年12月17日 20:34:44
2楼
既然是定时使用的,我个人认为还是按5.3.1-2,b数值可以取70%,个人理解是因为门诊部的同时使用系数不会大于病房的.可以从冷水计算a的值可以看出来.
在5.3.1-2中,医院那里b的取值是70-100%,再结合表3.6.5的a值,本人认为可以取70%计算.

回复
飞鱼
2006年12月18日 00:48:35
3楼
831兄说得还是很有道理,看来作过一些研究的……

门诊在冷水里算按分散用水的那种来计算,在热水里又应该按定时供水的来计算,有点混乱的说,规范也没规定清楚
回复
飞鱼
2006年12月26日 18:40:32
4楼
还有做过这方面的高人么
回复