各位前辈,我现在作循环水泵房设计,采用地上水泵房及半地下式储水池,以往采用底阀形式,但水池构造及底阀维修很不方便,急需采用更方便的替代设备。 望大家不吝赐教 谢谢!!!

各位前辈,我现在作循环水泵房设计,采用地上水泵房及半地下式储水池,以往采用底阀形式,但水池构造及底阀维修很不方便,急需采用更方便的替代设备。
望大家不吝赐教
谢谢!!!
免费打赏
hjj
2004年07月16日 11:00:10
2楼
用真空引水罐啊。
回复
gzy9599
2004年07月22日 22:54:01
3楼
谢谢上面的回复,但不知真空引水罐如何选用,大管径低水位是否也适用。
回复
wangjianmin769
2004年07月22日 23:03:18
4楼
用潜水泵
回复
gzy9599
2004年07月23日 23:03:52
5楼
因为是工业上用,一般潜水泵易坏
回复
hjj
2004年08月05日 08:19:34
6楼
真空引水罐的容积一般为吸水管路总容积的7-10倍。
但大于DN200管径一般不建议采用,
根据我的经验,像你这种工程,最好是采用长轴深井泵或潜水泵,虽然价格贵,但可以保证以后的安全使用。
回复
mzy
2004年08月05日 08:40:51
7楼
楼上老兄说的对,严重同意。
这吸上式的总让人感觉不可靠。
真空引水罐严格讲得通过计算来选择体积,如果管道太粗的话,那罐的体积会很大的。
潜水泵那么易坏么?
回复
jipaishui2001
2004年08月18日 13:09:01
8楼
采用潜水泵,安全
回复
游者
2004年09月16日 00:49:38
9楼
有一种自吸泵(成套,带真空引水装置)可以用在这里
回复
zhonggaogong
2004年09月17日 12:02:20
10楼
回复
ghhs
2004年09月17日 20:41:43
11楼
给你们推荐最可靠的方法:
水泵自动真空充水装置----适用于各类地上泵房,大管径低水位或多台水泵均只
需设1套,可随时启动任何一台泵,如需该产品原理及价格,请来电来涵咨询!
E-mail:1972www@sina.com 0510-7711972