请教强弱电线路共用竖井~~~
langhua2005
2006年12月16日 17:48:02
只看楼主

我现在设计一个11层,一梯两户的电~~~建筑给了一个750mm*500mm的电竖井,我计划如图那样走线可合适?

我现在设计一个11层,一梯两户的电~~~建筑给了一个750mm*500mm的电竖井,我计划如图那样走线可合适?

1166262481293.JPG

免费打赏
langhua2005
2006年12月16日 18:03:06
2楼
象这种竖井的尺寸可有什么规定?在哪能查到?
回复
langhua2005
2006年12月16日 18:41:24
3楼
那么多分线盒(DJ对讲,TV电视分支箱,KD电话宽带)可能放得下啊?各位给点意见吧?要不行,给我想个办法
回复
hepercy
2006年12月16日 20:19:10
4楼
8.3.5 电气竖井、智能化系统竖井应符合下列要求:

1 高层建筑电气竖井在利用通道作为检修面积时,竖井的净宽度不宜小于0.80m;
2 高层建筑智能化系统竖井在利用通道作为检修面积时,竖井的净宽度不宜小于0.60m;多层建筑智能化系统竖井在利用通道作为检修面积时,竖井的净宽度不宜小于0.35m;
3 电气竖井、智能化系统竖井内宜预留电源插座,应设应急照明灯,控制开关宜安装在竖井外;
4 智能化系统竖井宜与电气竖井分别设置,其地坪或门槛宜高出本层地坪0.15~0.30m;
5 电气竖井、智能化系统竖井井壁应为耐火极限不低于1h的不燃烧体,检修门应采用不低于丙级的防火门;
6 电气竖井、智能化系统竖井内的环境指标应保证设备正常运行。
回复
hepercy
2006年12月16日 20:19:47
5楼
源自民用建筑设计通则
回复
langhua2005
2006年12月17日 10:02:00
6楼
11层的22根BV-3*10的线用桥架敷设~~~请问电梯电源电缆能和BV线同桥架敷设吗?
回复

相关推荐

APP内打开