恒压供水系统
yyq_8076
yyq_8076 Lv.7
2006年12月16日 17:38:35
只看楼主

变频器的下限频率是多少电机才能工作? 它有一个频率段 5 10 15 20 25 35 50 比如你答15HZ,问你为什么选择15HZ 。

变频器的下限频率是多少电机才能工作?

它有一个频率段 5 10 15 20 25 35 50

比如你答15HZ,问你为什么选择15HZ 。
免费打赏
lingxuct
2006年12月17日 11:05:57
2楼
15hz*60=900r/min
是不是电机带额定转矩的负荷时,转差也是额定值?
900/电机极对数-额定转差=电机带额定转矩时的最低转速
回复
yyq_8076
2006年12月17日 13:23:13
3楼
还是不明白.还请多多指教.
回复
lingxuct
2006年12月18日 11:19:25
4楼
变频器的下限频率就是电机最低转速,工艺上要求的电机最低转速+电机的转差,再乘以电机的极对数(2极电机为1,4极电机为2,6极电机为3.................)就是电机旋转磁场的转速,按旋转磁场的转速设置最低频率。
回复
jxl_tj
2006年12月18日 16:47:38
5楼
忘了以前在哪里看过,说不宜低于20Hz,是不是对电机不好啊。
回复
首席技术官
2006年12月20日 23:59:36
6楼
30HZ
回复
zhhhh-0405
2007年02月16日 17:16:33
7楼
那还不一定。比如说你算出来是20HZ最低频率,不知道你有没有考虑管阻力呢?