现在甲方都要求把室外水池全埋在地下,这样子溢水管不好设置,有种做法是溢水管直接通至水泵房的集水坑,然后通过潜水泵排出,这样万一浮球阀坏了,就会导致泵房被淹,已有多起这样的事故了,如果不设溢水管会有什么后果呢
现在甲方都要求把室外水池全埋在地下,这样子溢水管不好设置,有种做法是溢水管直接通至水泵房的集水坑,然后通过潜水泵排出,这样万一浮球阀坏了,就会导致泵房被淹,已有多起这样的事故了,
如果不设溢水管会有什么后果呢
2楼
水漫金山呗!
回复
3楼
把溢流管接至室外雨水井,再加上止回阀防止倒灌即可。
回复
4楼
把溢流管接至室外雨水井,不要加止回阀,防止排水不畅
回复
5楼
央视曾经报道这样的事情:水池溢流管接至雨水井,结果雨水倒灌,池水全被污染,象这种情况止回阀也不能解决问题,设置倒流防止器也不妥,应该还是接至泵房集水坑上方,并且有足够的空气隔断,有溢水时也能明确观测到。我认为进水用浮球阀直接承受市政管网较高的压力不妥,应采用承压能力较高的自控阀,故障率会大大降低。
这也是一个困扰已久的问题,如何合理解决请大家共同来探讨。
回复
6楼
水池溢水管是溢流设施,在进水浮球阀正常工作条件下其处于非工作状态.因此,我认为设置溢水管与水箱进水装置的设置密切相关.另外,不管是室内还是室外,溢水管的排出口应接于泵房集水坑,且应有坡向集水坑的排水坡度,一般取千分之三(与进户管相同).从水质保护及建筑维护等角度考虑最好安装.
回复
7楼
不能取消,同意frantic5023,的说法
回复
8楼
不可以取消,同意楼上的说法
回复
9楼
不能取消溢流管,可以用浮球阀,然后在水池里加上自动水位控制器控制排水泵,安全系数会提高很多的
回复
10楼
不设溢流管和泵房不设集水坑效果一样。
回复
11楼
不能取消。取消了到时候很麻烦的!