一座35kV变电站,站内主变保护配置为差动,非电量,高低侧后备。现站内主变调用一台三圈变,110/35/10,请问,站内原有保护是否需要更换,装置定制是否需要调整?谢谢。

一座35kV变电站,站内主变保护配置为差动,非电量,高低侧后备。
现站内主变调用一台三圈变,110/35/10,请问,站内原有保护是否需要更换,装置定制是否需要调整?
谢谢。
免费打赏
内静外敬
2012年06月19日 13:10:25
2楼
你的意思是只用三圈变压器的35和10?首先要看这台变压器和原变压器的阻抗电压是否相同,若不相同则短路电流应重新计算,变压器速断定值、灵敏度校验及过流灵敏度校验等要重新计算;然后再看这两台变压器额定电流是否相等,若不相等,差动过流过负荷定值均要重新计算!
回复
内静外敬
2012年06月19日 13:13:40
3楼
另外有一点一定要注意,空置侧一定要有避雷器,以免各种过电压对绕组绝缘造成损害!
回复
逗逗飞
2012年06月19日 14:04:14
4楼
定值应该有供电局重新设定,那二次保护上仍用35/10的变压器保护是否完善呢?
回复
zspzsl_7872
2012年06月21日 15:37:44
5楼
从原理上分析,可以使用,但可能会造成变压器损耗变大,变压器利用率变低。